предистория такова:
имеется сеть с низким коэф. гармоник, ТП с одной секцией шин на 1000кВА, ККУ на 200кВар с автоматическим регулятором без фильтрующих дросселей, правда к моменту выполнения исследований осталось лишь 50.
задача определить причину периодического выхода из строя ступеней ККУ.
поиск показал следующее:
(ток на вводном автомате)
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 10:31:11 від sliku »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ток ККУ:

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
процессы на картинках пояснить не сложно, но не совсем понятна причина такого поведения системы.

по мере появления вопросов готов уточнять ситуацию, т.к. самому интересно разобраться в происходящем.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что такое "ввод1-3" и куда делась модуляция на 7-й (5-й) картинке?

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
цифра в названии файла это номер фотографии экрана.

а что касается модуляции - сложно сказать, сам задавался этим вопросом.
тот-же момент, но подробнее:
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 11:04:39 від sliku »

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да! Видимо какие-то процессы в конденсаторах происходят? Либо во взаимодействии с проводами до конденсаторов?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Одним словом Барада. Таке враження що зміщується нейтраль - Може нульовим проводом щось? Бо вроді як нейтраль здвигається. Або щось наміряли не те -400 А має бути 0
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 12:16:18 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
несмотря на то, что процесс редкий и случайный во времени, удалось услышать "звуковое сопровождение" данного процесса, да и взорваные ступени ККУ косвенно подтверждают верность полученных данных.
плюс колебательный процесс на силовом тр-ре идентичен процессам на ККУ.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А це так на 790 мс ККУ включається?  ???

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Батареї можуть взірватись від дефекту або неполадок напруги. Якщо графік напруги схожий на цей то і не дивно що батареї постріляли вони просто не витримали такої наруги.
Чомусь графік мені нагадує підживлення системи постійним струмом
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 13:29:34 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
вы ошибаетесь. я не предоставлял осциллограмм напряжения, т.к. они не информативны (чистенькие, ровненькие синусоиды, как книжка пишет).

Главный вопрос в этой ветке - вероятная причина появления ударного всплеска тока и, как следствие, затухающего колебательного процесса в системе ККУ - силовой тр-р.

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
на 790мс происходит токовый удар по включенной и на тот момент единственной оставшейся в живых ступени ККУ.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бачу що графіки струму якщо живитись після 790 мс то видно синусоїду трьох фаз зміщину відносно нуля.
Може як варіант в колі виник резонанс струмів що можливо пояснило б його раптове зростання майже в 10 раз.
« Останнє редагування: 10 Січень 2013, 13:50:03 від il85 »

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Чомусь графік мені нагадує підживлення системи постійним струмом


а можно подробнее?
у меня остались архивы измерений, могу выполнить и выложить  доп.анализ на произвольную тему в любой момент времени.

Offline sliku

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бачу що графіки струму якщо живитись після 790 мс то видно синусоїду трьох фаз зміщину відносно нуля.
Може як варіант в колі виник резонанс струмів що можливо пояснило б його раптове зростання майже в 10 раз.

для наростания амплитуды тока во время резонанса в 10 раз колебательный контур должен предварительно накопить энергию, а этого процесса нет.
на графиках видна типовая реакция колебательной системы на ударное возмущение.

 