Автор Тема: Учет от ТП 10/0.4 кВ  (Прочитано 10603 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Учет от ТП 10/0.4 кВ
« : 08 Липень 2010, 18:10:07 »
Добрый вечер.
Есть обьект гражданский. Pрасч.=50кВт, Ірасч=83.3А, категория надежности электроснабжения ІІІ. Запитка от существующей ТП одной кабельной линией АВБбШв-1кВ-4х50, расстояние до ВРУ здания 60 м.Во ВРУ здания перед счетчиком стоит рубильник на 125 А. Учет электроэнергии организован в электрощитовой здания моего обьекта (ВРУ 0.4 кВ), счетчиком прямого включения. В обле требуют установить коммутационные аппараты и сделать учет на самой ТП.
 Я планирую: сделать ячейку в ТП 10/0.4 кВ с рубильником (или автоматом лучше? или то и то?), трансформаторами тока и счетчиком (активной и отдельно реактивной энергии на самой на ТП, учет через трансформаторы тока). Схемы самой ТП и мощностей трансов нет. Счетчик в ВРУ моего здания тоже планирую оставить (для контроля).
 Кто поделиться схемой (очень нужно)? И как правильно сделать :-[  
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 18:15:02 від *Андрей* »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #1 : 08 Липень 2010, 20:33:52 »
*Андрей*, вопрос "ответ" может и не по существу но может сгодится: объект вновь вводимый или действующий? Ежели старенький можно сослаться на ТУ и проект, и сказать шобы ежели сами хотят так пущай сами, за свой счет, и ставят.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #2 : 08 Липень 2010, 20:55:33 »
Цитата: inspektorpo
*Андрей*, вопрос "ответ" может и не по существу но может сгодится: объект вновь вводимый или действующий? Ежели старенький можно сослаться на ТУ и проект, и сказать шобы ежели сами хотят так пущай сами, за свой счет, и ставят.
Не в том дело, за чей там счет учет мне все равно. Обьект вновь проектируемый. ТП на балансе не облэнерго, но облэнерго нужно именно учет на ТП (не знаю с чем это связано). Меня интересует только схема принципиальная от ТП  (графически ячейка на ТП и как правильно это дело организовать ).
« Останнє редагування: 08 Липень 2010, 20:58:51 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #3 : 08 Липень 2010, 21:08:26 »
В ТП лічильник прямого включення на 100 А на відходячій до вас лінії . Перед лічильником комутаційнозахисний апарат на 100 А .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #4 : 08 Липень 2010, 21:35:51 »
Цитата: *Андрей*
сделать ячейку в ТП 10/0.4 кВ с рубильником (или автоматом лучше? или то и то?)
что значит сделать ячейку? если вы не знаете типа панелей 0,4кВ, все зависит от того куда можно подключится, если есть резервная ячейка, то в ней есть рубильник какой? (нету, тогда нужно установить), а на стене ТП поставьте ящик с автоматом, и как сказал Roman3R, прямоточный счетчик к примеру НИК2303 АП1 5...100А (актив. и реактив). Если нет свободной ячейки (что бывает) тогда нужно подключаться к шинам щита 0,4кВ и рубильник тоже нужен для видимого разрыва и удобства обслуживания, ну и само собой ящик с автоматом и учетом!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #5 : 08 Липень 2010, 21:41:12 »
Цитата: Sergey U.
Roman3R, прямоточный счетчик к примеру НИК2303 АП1 5...100А (актив. и реактив). Если нет свободной ячейки (что бывает) тогда нужно подключаться к шинам щита 0,4кВ и рубильник тоже нужен для видимого разрыва и удобства обслуживания, ну и само собой ящик с автоматом и учетом!
Sergey U., примерной схемой поделитесь пожалуйста...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #6 : 08 Липень 2010, 21:47:15 »
Тут в вашому випадку необхідна "екскурсія" на ТП на предмет наявності вільних комірок 0,4 кВ і можливого місця встановлення ящика ЯУРП (чи подібного).

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #7 : 08 Липень 2010, 21:48:52 »
Основные требования это поменьше габариты ящика учета, счетчик только прямого включения, если 50 мм2 не влезет (хотя должно), то взять медь меньшего сечения, например подключившись через отходящий ВН. Если ЗТП, то ящик на наружной стене, или внутри на стене, или на ячейке сбоку прикрутить. КТП киосковое, то на стене сбоку РУ-0,4 кВ привинтить; если на приставках, то прицепить на приставку, или если получится сбоку РУ-0,4 кВ. На вводе поставить, то что тебе нравится -  РБ или автомат (я б автомат поставил).

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #8 : 08 Липень 2010, 21:49:13 »
І як таке може бути взагалі

Цитата: *Андрей*
ТП на балансе не облэнерго, но облэнерго нужно именно учет на ТП (не знаю с чем это связано)

Якшо ТП не на балансі обленерго, то і техумови видає не обленерго, а той, чиє це ТП.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #9 : 08 Липень 2010, 21:50:26 »
Цитата: *Андрей*
Sergey U., примерной схемой поделитесь пожалуйста...
Выслал несколько схем, прошедших экспертизу!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #10 : 08 Липень 2010, 21:51:31 »
Цитата: *Андрей*
и сделать учет на самой ТП.
Экскурсии не надо, просто ставить снаружи и все.

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 369
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #11 : 08 Липень 2010, 21:54:24 »
Цитата: O.S.
І як таке може бути взагалі
Очень часто такое бывает, поскольку хозяйства развалились, а обслуживать не кому, бесхозные (наверняка документов на ТП ни у кого нет). Госэнергонадзор заставляет облэнерго принимать такие объекты на баланс.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #12 : 08 Липень 2010, 21:58:08 »
Цитата: O.S.
Якшо ТП не на балансі обленерго, то і техумови видає не обленерго, а той, чиє це ТП.
Маємо те що маємо ::). ТУ выдал обл, монополия понимаете ли. На ихнем балансе только питающая линия 10 кВ. Но интерес у них на учете.
По поводу экскурсии - нет никакого желания и времени , кроме того придется это же потом согласовывать с собственниками этой ТП...
Sergey U., отдельное спасибо, завтра открою и посмотрю на работе :thumbsup:
« Останнє редагування: 09 Липень 2010, 08:40:45 від *Андрей* »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #13 : 08 Липень 2010, 22:02:02 »
Цитата: grun
наверняка документов на ТП ни у кого нет
так и есть :(

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Учет от ТП 10/0.4 кВ
« Reply #14 : 09 Липень 2010, 00:35:46 »
Цитата: grun
...бесхозные... Госэнергонадзор заставляет облэнерго принимать такие объекты на баланс.
Цитата: grun
Госэнергонадзор
не може напряму заставити.
згідно ст.335 Цивільного кодексу України безгосподарне або безхазяйне майно беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені... ...Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі вона за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади, може бути передана за рішенням суду у комунальну власність.
А вже потім - на загальних підставах передаються у власність обли з комунальної власності територіальної громади.


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю