В промышленной ТП (встроеная) надо заменить транс масляный на сухой.
Какие есть нормы на такую замену?
Каие "подводные камни"?
Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: G@S
Какие есть нормы на такую замену?
Такие же как на установку - см. ПУЭ, п.4.2.105...4.2.137 . Обычно существенных проблем при замене не возникает. Нужно сопоставить габаритные и установочные размеры: подключение ошиновки по высокой и низкой сторонам, направляющие для выкатки трансформаторов и при необходимости внести коррективы.

Цитата: G@S
"подводные камни"
Перегрузочная способность у сухих трансформаторов несколько ниже - следует рассмотреть вопросы аварийных режимов (взаимное резервирование) - возможно для надежного электроснабжения объекта может потребоваться бОльшая мощность сухих силовых трансформаторов или же принудительное охлаждение. В этом вопросе следует руководствоваться ДСТУ 2767-94 (ГОСТ 30221-97)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если речь идет о внутрицеховой КТП, то это будет сложно. Так как вводы 10 и 0,4 кВ у транса, который в них используется и сухаря не совпадают.
Придется менять еще и оба РУ.
И второе - большинство сухарей "заточены" под кабельный ввод 10 кВ, тогда как маслянники под шинный
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю