Автор Тема: молниезащита 3-х этажной школы 40х20х16,1  (Прочитано 11527 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
... Вопрос только один:
Какой способ лучше для молниезащиты у двухскатной крыше с металлочерепицей с углом превышающим возможность использования сетки. Можно ли заземлить металлочерепицу или таки тросовый молниеприемник?
      Применение сетки для кровель с крутыми скатами не рекомендуется лишь по экономическим соображениям. Если есть указания о защите сеткой 5х5 м от боковых ударов фасадов верхних 20% зданий, высота которых превосходит 60 м, то уж скат кровли и подавно можно защищать сеткой. Провод по гребню кровли, опуски от него по ребрам да желоб ливнестока (если металлический) впридачу, вот и имеем сетку. Может быть придется дополнить опусками по скатам, если здание вытянутое в плане.
      Заземлить металлочерепицу можно и нужно (это - молниезащитное уравнивание потенциалов), вот только удара молнии она не выдержит. Проплавится дыра и загорится то, что под кровлей.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
... А из чего стропила? Если металлические, то их и используют в качестве молниеприёмника, ...
      Как же по-вашему молния доберется до металлических стропил, не проплавив за мгновение до этого металлочерепицу и не подпалив деревянную обрешетку, по которой она проложена?! В качестве токоотводов - пожалуйста, сечения там более чем достаточно и контакты в местах механических соединений надежны и долговечны. Если в ДСТУ написана чушь, то только в расчете на здравомыслие исполнителей  :)

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получается, что если металлочерепица более 0,5, то я могу использовать ее?
 Да! можете. :thumbsup:
      Обычно на кровле под металлочерепицей есть горючие материалы и поэтому использовать ее при толщине менее 4 мм в качестве молниеприемника нельзя! А такой металлочерепицы нет :thumbsdown: Ведь условие звучит так: "толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;". Иное дело, колпак над вентканалом из обрезков той же металлочерепицы, покоящийся на сварном каркасе. Хоть и проплавится, но зажигать там нечего. Потому можно. :thumbsup:

Х,Наубетов

  • Гість
Где можно найти проект (типовой) молниезащита 3-х этажной школы 40х20х16,1. Хоть посмотреть.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) пустить провод 8 мм (шаг креплений 1 м) по гребню кровли и по ребрам.
2) сделать опуски по 4-м углам и два посередине (на длинных стенах) шаг креплений 1 м.
3) заземлитель контурный, полосу заземления выпустить до отметки 1500 мм, закрепив к фасадам. Соединение полосы с проводм спуска должно быть разъемным.
4) посмотреть, и защитить стержнями вентканалы, а слуховые окна - проводом 8 мм наподобие того, как и крышу.
5) соединить заземление молниезащиты и заземление щитовой на главной шине уравнивания потенциалов.

Желаю успехов. Смелее!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обычно на кровле под металлочерепицей есть горючие материалы и поэтому использовать ее при толщине менее 4 мм в качестве молниеприемника нельзя!
   

В связи с возможной  горючестью стропил и др. возникает вопрос, насколько эффективна огнезащитная пропитка древесины в случае толщины металлочерепицы свыше 0,5 мм. 
Цитата с одного из сайтов.:" Антипирены различаются по принципам действия:

Повышающие порог возгорания древесины с 250- 300°С до 800-1000°С.
Механической защиты древесины (не только повышают порог возгорания древесины, но и активизируются при воздействии огня и перекрывают доступ кислорода к ней, то есть обладают обволакивающими свойствами, благодаря чему древесина не будет ни тлеть, ни гореть)"

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Без проблем!
В стандарте сказано, что можно ловить молни также и на лист 0,5 мм толщиной, если "допускается прожиг и проплавление отверстий в этом металлическом покрытии"
Вот и решайте (лучше с фиксацией в документе и с подписями тех, кто допускает), что "допускается". И там уж пусть с этими прожиганиями и проплавлениями в крыше разбирается тот, кто будет в этом здании учить и учиться.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю