Автор Тема: Классификация здания по уровню молниезащиты по РД или СО?  (Прочитано 2585 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, уважаемые коллеги и форумчане. У меня возник вопрос - здания, подвергаемые реконструкции принадлежащие комплексу очистных сооружений, не попадают по РД34.21.122-87 ни под один из 17 пунктов, указывающих на категорию сооружения по молниезащите. В СО 2003 года я тоже как-то не совсем понял, как здания классифицировать по степени молниезащиты. По словам самих работников очистных - они про то, что бы здания эти были защищены молниезащитой, когда очистные строились, тоже не слышали. Как мне быть? Нужно ли при реконструкции делать молниезащиту?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно ли при реконструкции делать молниезащиту?
Если здание не входит в перечень подлежащих молниезащите , тогда молниезащиту не предусматривать .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно п.2.17 РД 34 попадают, тоесть технологи  должны уточнить, температуру вспышки содержащегося в сточных водах продукта. Кроме того в инструкции по проектированию молниезащиты сельскохозяйственных обектов России п.4.2.7 тоже рекомендуют выполнять молниезащиту категории II для зоны Б. Не знаю, что у вас за здание, это вам должны задать технологи, есть там зоны взрыво, пожароопасные, есть выделение аммиака, водорода создающие эти зоны с сответствующей температурой вспышки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не знаю, что у вас за здание
и категорическое утверждение
Согласно п.2.17 РД 34 попадают
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
категорическое утверждение
Цитата: grossel от 22 Июля 2013, 13:13:50 pm

    Согласно п.2.17 РД 34 попадают

Я у технологов так и спросил: есть ли в данных реконструируемых зданиях помещения с категорией В или П. Их ответ был однозначен - таких помещений нет, все помещения попадают под категорию "Д" (не знаю что это такое)...Так что, согласно "РД" делать молниезащиту нет смысла.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
все помещения попадают под категорию "Д" (не знаю что это такое)...Так что, согласно "РД" делать молниезащиту нет смысла
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю