Тому що радіус вигину в другому випадку менше ніж в першому, що полегшує монтаж та експлуатацію
-
O.S., в этом плане я и сам все понимаю. Это и радуис изгиба, у условия прокладки/протяжки, и вес кабеля при укладке ... все понятно. Все началось с другого -
теза 1 "У чотири- і п'ятипровідних мережах змінноrо струму напруrою до 1 кВ необхідно застосовувати чотири- та п'ятижильні кабелі. Прокладати PEN- та РЕпровідники окремо від фазних провідників заборонено".
теза 2 "пожильно,согласно нормам, НЕЛЬЗЯ! Но если исходить из того откуда ноги растут,то поясню:
Если прокладывать пожильно и не соблюдать транспозицию (для взаимной компенсации магнитных потоков создаваемых проводом каждой фазы и нолем), то проводники будут нагреваться дополнительными токами,создаваемыми этими маг.потоками."
Вот собственно, что я и хотел понять для себя, четко и навсегда.