Re: Автомат на группу...
« Reply #30 : 01 Березень 2010, 18:30:46 »
O.S.,
А если розетка сделана по ТУ, а не по ГОСТ?
Все ли китайские розетки по ГОСТУ сделаны?
Хоть доводы Ваши и убедительны, мое мое мнение не изменилось.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #31 : 01 Березень 2010, 19:05:48 »
andery, згоден.
Тільки в проект я закладаю нормальні якісні розетки, а якщо монтажники поставлять замість них дешеве китайське лайно--це вже їх проблеми (при прийомі будівлі в експлуатацію це все фіксується). Тут і відповідальність з проектувальника знімається.
До того ж, де гарантія що китайські розетки не поплавляться і при 14 А?

Взагалі я і сам стараюсь не ставити автомати 20 А для захисту мереж з розетками на 16 А просто так, бо так закортіло. Але зрозумійте мене правильно, іноді (досить рідко), буває безвихідна ситуація: наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?
« Останнє редагування: 01 Березень 2010, 19:49:27 від O.S. »

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #32 : 01 Березень 2010, 19:38:32 »
Цитата: O.S.
наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?
  Да как раз такие случаи и бывают! Согласен со всем вышесказанным!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #33 : 01 Березень 2010, 22:54:11 »
O.S.,
Полностью согласен.
Розетки стараюсь так "раскидать" по группам, чтоб было не больше 12-13А.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #34 : 02 Березень 2010, 09:27:14 »
Цитата: O.S.
наприклад, номінальний струм групової мережі 15,95 А. Автомат 16 А не поставиш, бо буде вибивати щоразу при найменшій перегрузці. Доводиться ставити 20, а як би ви вчинили?


О.S., а "номінальний струм групової мережі" - ты имеешь в виду именно номинальный или расчетный?
если номинальный, то перегрузки не будет, и автомат не будет вышибать, а если расчетный - то
а я бы уменьшила группу, даже за счет увеличения их (групп) общего количества  :) нерационально ставить больше 16А на группу, т.к. мощность бытовых электроприемников, как правило, мала, ну за исключением, конечно, стиралок, посудомоечных машин и микроволновок (а для них я предпочитаю делать отдельные группы - на кухню группы 2, как минимум, и на стиралку одну), а, соответственно, и ток КЗ мал - автомат большего номинала просто его не почувствует  :(

добавлю - эти "изыски" для частных, элитных домов.... для обычных квартир есть СП31.... (ДБНВ, 2.5-23-2003)  :D

правда, обнаружила очередную чушь Укр. норм (простите все!!! но это так... :( ) в нашем СП написано:
уставки групповых линий должны выбираться в зависимости от РАСЧЕТНОЙ мощности, и когда считаешь мощность группы, получается она менее 2-х кВт, т.е. автомат на 16А самое ТО!
вот что пишет ДБН:(

6.4 Уставки апаратів захисту повинні вибиратись з урахуванням максимального навантаження    
лінії, пускових струмів при включенні потужних ламп розжарювання і ламп ГЛВД, а для    
взаєморезервованих ліній -з урахуванням їх післяаварійного навантаження.

поскольку, не конкретизировано какие именно "линии" имеются в виду, то относится сие утверждение ко ВСЕМ линиям, в т.ч. и групповым  :( приводит это, соответственно, либо к завышению уставок аппаратов (а иногда и сечения проводников), либо к увеличению количества групп.....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #35 : 02 Березень 2010, 10:02:20 »
Цитата: andery
Розетки стараюсь так "раскидать" по группам, чтоб было не больше 12-13А

+1, я теж так стараюсь. Просто бувають нехороші одиночні приймачі. пам"ятаю, колись підключав якусь міні мийку "Керхер", яка включається в розетку, і струм у неї був 15,6 А.


Цитата: devchonka
"номінальний струм групової мережі" - ты имеешь в виду именно номинальный или расчетный?

Для "групової мережі" ети понятия равнозначны, бо для них Кс=1 (табл. 4.7 того ж таки ДБН). Исключение описано в п. 4.15 того ДБН.

Quote (selected)
6.4 Уставки апаратів захисту повинні вибиратись з урахуванням максимального навантаження   
лінії...

Никакой чуши, просто "максимального навантаження" нада читать "максимального розрахункового навантаження", именно это они имеют в виду. Такое в даном ДБН часто встречается. Ясно, шо уставки апаратов защиты нихто не выбирает по установл. току, только по расчетному. 


Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #36 : 02 Березень 2010, 10:14:29 »
Цитата: O.S.
Для "групової мережі" ети понятия равнозначны, бо для них Кс=1 (табл. 4.7 того ж таки ДБН). Исключение описано в п. 4.15 того ДБН.
ну, не передергивай  :), это для розеток "на всякий случай", если к ним не привязаны конкретные электроприемники по заданию на проектирование:
4.23 Розрахункове електричне навантаження ліній, що живлять розетки, , розN P слід визначати
за формулою
розN розус роз попрез Р = P × N + К , (11)
де розус P - установлена потужність розетки, що приймається 0,08 кВт (у тому числі для
підключення оргтехніки);
Nроз - кількість розеток.
попрез K - розрахунковий коефіцієнт попиту, прийнятий за таблицею 4.7;

Цитата: O.S.
Никакой чуши, просто "максимального навантаження" нада читать "максимального розрахункового навантаження",
 =-0  :D
да, попробовал бы у нас кто-нить читать нормы в вольном переводе!!!  :) :) :)


Цитата: O.S.
Просто бувають нехороші одиночні приймачі. пам"ятаю, колись підключав якусь міні мийку "Керхер", яка включається в розетку, і струм у неї був 15,6 А
если приемник одиночный, то, конечно, автомат на 20А, абсолютно с тобой согласна  :thumbsup:
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #37 : 02 Березень 2010, 10:30:19 »
Ничего я не передергиваю, просто читаю ДБН. Вы посмотрите все-таки таблицу 4.7, как я вам советовал. Шо там за Кс для групових мереж? Не 1 часом? ;)
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:35:23 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #38 : 02 Березень 2010, 10:36:50 »
конечно почитала, потому так и ответила  :)
Організації й установи управління, адміністративні будинки підприємств, проектні і конструкторські організації, науково-дослідні інститути, установи фінансування, кредитування і страхування, загальноосвітні школи, спеціальні навчальні заклади, навчальні корпуси профтехучилищ     
Готелі*), обідні зали ресторанів, кафе та їдалень, підприємства побутового обслуговування, побутові будинки підприємств, бібліотеки, архіви

 :)

ко всему к этому и относится условная мощность одной розетки 0,08кВт и Кс=1
мы ж понимаем, что это не установленная мощность приемников  ::), а удельная, которая уже учитывает неодновременность включения (иными словами Кс)  :)

 
 
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 10:38:21 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #39 : 02 Березень 2010, 10:51:12 »
Ну я, извините, кладу на те 0,08 кВт и беру реальную мощность приемников (как и многие в Украине). Норма про 0,08 кВт-это ж бред. Как тогда быть с извесным принципом "расчётная мощность не может быть меньше единичной мощности одного приемника"? А Кс беру 1. И выходит шо для груповой линии Рр=Руст. Но только для груповой!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #40 : 02 Березень 2010, 10:58:29 »
ну и зря  ::)
0,08 - это не бред, это удельная мощность одной розетки (потому и Кс=1), а если брать реальную мощность, тогда и Кс надо "реальный" учитывать... :)
Цитата: O.S.
Как тогда быть с извесным принципом "расчётная мощность не может быть меньше единичной мощности одного приемника"?

если в группе 7 розеток и ты знаешь, что к ним подключаются 6 "зарядок для телефона" и одна "микроволновка" (исключительно для примера  :) ), то и расчетный ток группы не может быть меньше установленного тока микроволновки, как наиболее "жирного" электроприемника  ::)

но это только в том случае, если известны подключаемые электроприемники, а если у тебя обеденный зал кафе (кабинет проектного института и т.д.), см. табл. 4.7  ;), то технологи не дадут таких данных, поэтому и берется в этом случае удельная мощность одной розетки 0,08кВт  :)
« Останнє редагування: 02 Березень 2010, 11:04:22 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #41 : 02 Березень 2010, 11:07:13 »
Quote (selected)
но это только в том случае, если известны подключаемые электроприемники, а если у тебя обеденный зал кафе (кабинет проектного института и т.д.), то технологи не дадут таких данных

У нас технологи всегда дают :). Работаем по принципу "Конкретная розетка -- конкретный приёмник" (исключение -- жилье).

И припустим смотрите: груповая сеть состоит из 2-х розеток. Как у меня рука подниметься писать на эту сеть Рр=0,16 кВт (и видповидно выбирать автомат на 4 А скажем), если я точно знаю, шо туда могут подключить шото явно мощнее?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автомат на группу...
« Reply #42 : 02 Березень 2010, 11:12:39 »
Цитата: O.S.
Как у меня рука подниметься писать на эту сеть Рр=0,16 кВт
определенно не поднимется  :)
поэтому, если
Цитата: O.S.
"Конкретная розетка -- конкретный приёмник"
, то и Кс надо брать конкретный... но если
Цитата: O.S.
груповая сеть состоит из 2-х розеток.
, то, конечно Руст=Рр  :D

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 