Висловлю свою думку (зразу кажу, все ІМХО)
Автомат 20 А для захисту ліній живлення розеток (чи однієї розетки) з номінальним струмом 16 А ставити можна, якщо:
1. Сам розрахунковий струм цієї групової лінії не більше 16 А;
2. Провод до кожної з розетки--мідь перерізом 2,5 кв. мм, краще з ізоляцією нг_нд.
Підстава так стверджувати--п. 3.1.13 ПУЕ, який дозволяє щоб тривало допустимий струм провідника був менше ніж струм уставки автомата.
Хоч цей пункт і для провідників, але з фізичної точки зору фраза "номінальний струм розетки дорівнює 16 А" означає "струмоведучі частини розетки витримують тривалий струм 16 А", тобто що для жила провода, що для контактів розетки закони фізики одні.
Хочу також сказати, що сучасні розетки навряд чи можуть бути джерелом пожежі, бо виготовлені з АБС-платика, він максимум може попплавитись, але при струмі наприклад 18 А 16-амперна розетка не плавиться, це точно.
От у нас приміщення офісу старе, там розетки номіналом 6 А (!!!). І прибиральниця майже щодня прибирає пилососом, в якого ном. потужність 1,5 кВт. Вже років 5 мабуть прибирає, а розеткам хоч би що.
Про прокуратуру і 5 років це взагалі...В Україні хоч один такий випадок був? Якщо чиновників "Дніпрогазу", які своїми діями погубили близько 20 людей амністують, то через автомат 20 А на розетку в 16 А точно нічого не буде. До того ж, є замовник і експертиза.