А смысл такой схема? Можно тогда поставить автомат на 32А, протянут кабель сечением 4мм, а ответвление (поставить над каждой розеткой коробки) делать сечением 2,5мм. Тогда по суммарной мощности можно большие кол-во розеток поставить.
Теперь случай из жизни (частично написал в теме, на которую указывал Generator). По желанию заказчика и хотению угодить оному начальства, поставили на линию освещения выключатели на 16А, кабель 2,5квадрата, а вот автоматы на 20А. Дальше, заказчик приобрел некомпенсированные светильники. Ток оказался больше 16А, но меньше 20. Т.е. автоматы не срабатывают, кабель не горит. Но вот не задача, начали плавиться корпус выключателей. Заказчик сказал, что нефига в электрике не понимает, руководство оказывается, не представляло всю картину и не видело расчетов, монтажники не приделах, они все сделали по проекту. Теперь внимание вопрос знатокам: кто оплачивал покупку новых выключателей? Повезло, что выключатели были не дорогие. Да можно сказать, типа плохой пластик и все такое. Но пропустите, длительно, ток, превышающий номинальный, через любой выключатель или розетку. Как по мне так даже фирменные розетки и выключатели с этим не справятся. Пусть корпус оплавится не через день, но может. Пусть даже это не приведет к пожару, но заменить могут попросить вас.