AleksandrPol,
рабочее заземление для генератора
? ты уверен? или все-тки "защитного"
я может щас глупость скажу, но ИМХО ты собираешься устроить систему IT при переходе не генератор, в этом случае тебе все-равно придется делать "защитное" заземление на вводе в дом (не ПОВТОРНОЕ заземление нулевого провода, а именно ЗАЩИТНОЕ) + еще гемор : - ПУЭ 1.7.58
"1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81."
а если все-равно делать защитное заземление, то зачем так извращаться?