Автор Тема: проверка времени срабатывания аппаратов защиты  (Прочитано 4265 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Очень нуждаюсь в помощи. Инспектор в ростехнадзоре выдал замечание по проекту электроснабжения. Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания. Токи к.з. просчитала, а время срабатывания не могу просчитать. В ПУЭ гл. 1.7.79 практически ничего не прописано, только таблицы есть, а формул расчета к сожалению нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛЙУСТА.  :'(

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ирa
Просит проверить время срабатывания аппаратов защиты при возникновении однофазного тока короткого замыкания
Определяется по кривым срабатывания автоматических выключателей , приводятся в каталогах производителей .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня к сожалению предохранители

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ирa
у меня к сожалению предохранители

не переживайте, у предохранителей тоже есть кривые срабатывания  :). А вообще посмотрите сюда http://electrolibrary.info/uzo/page0701.htm
я знаю не все, а только половину

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
огромное Вам спасибо. спасли меня. :)

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня вопрос - токи к.з. посчитал - аппарат защиты на ТП выбираю исходя из значения тока по характеристикам при времени срабатывания защиты равном 5с. Автомат выбрал ВА88-33 ИЭК у него при 5с кратность I/In равна 3. И тут включился обл - говорят мы на ТП будем ставить автомат ВА59-35 с I/In равна 12  =-0. Соответственно их этот ВА59-35 гарантировано не обеспечивает отключение ВЛ при однофазном к.з. за 5сек. Время-токовые характеристики у автоматов разных производителей очень сильно разнятся.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так а вы обловцам поясняли, чем это чревато? У меня раз была похожая с  вами ситуация, так я обловцам пояснил, что нада ставить именно такие автоматы, и почему. Они согласились. Выяснилось, они даже не знали про эту норму, шо в п. 1.7.82 ПУЕ (про отключение за 5 секунд)  :thumbsdown:

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Колись в розмові в РЕМ висловився: фазні провідники та провід PEN, то мене ошарашено запитали що це за провід PEN?

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
IgorS, ну то дивлячись коли була та розмова. Якщо тільки недавно після введення всієї цієї термінології, то ще можна пробачити. Я і сам, чесно кажучи, не зразу звик до всіх цих PEN, TN-C-S...
« Останнє редагування: 17 Березень 2010, 19:11:46 від O.S. »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., Розмова була в кінці минулого року

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
в кінці минулого року

Мда, пора б вже їм знати  :(

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю