Автор Тема: Нужна помощь в расчете кабеля  (Прочитано 2949 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline egeni1959

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 151
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Помогите пожалуйста расчитать сечение кабеля, проложенного по стене открыто, для присоединения КРМ 120кВАр длина 15 м.
Заранее спасибо.
С уважением.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #1 : 19 Березень 2010, 19:28:09 »
По закону Ома определяем ток, по ПУЭ выбираем сечение кабеля!
В помощь:
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/52/08.php
http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,85.0.html
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #2 : 22 Березень 2010, 09:27:59 »
ну еще типа потери почитать и однофазное к.з. проверить.
Ну и для любителей поизвращаться - кабель можно еще на термическую стойкость проверить
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olden-electro

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 85
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #3 : 22 Березень 2010, 09:51:17 »
Интересно - что никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке. Это еще не все, так как Сименс, АВВ, Шнейдер - говорят о том что надо учитывать перенапряжения (при отключении емкости возникают перенапряжения - ну а при включении батареи кондесаторов - ток - считай что режим КЗ - теория переходных процессов) и брать по току 150 % запаса. Еще раз напомню (так как это постоянная ошибка проектировщиков) при подсчете тока в знаменатель ни косинус ни синус не писать. Ну а все остальное стандартное  :thumbsup: :thumbsup:
P.S: Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют (ПУЭ).
« Останнє редагування: 22 Березень 2010, 09:55:22 від Olden-electro »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #4 : 22 Березень 2010, 10:06:37 »
Цитата: Olden-electro
Низковольтные кабели на термическую стойкость не проверяют

+1
ПУЕ п.1.4.2 пп.2

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #5 : 22 Березень 2010, 10:18:32 »
Цитата: Olden-electro
никто не заметил что установка компенсации реактивной мощности - по ПУЭ - кабель 130 % запаса по токовой нагрузке

Об этом было сказано раньше http://eom.com.ua/index.php/topic,933.0.html
ответ №11 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #6 : 22 Березень 2010, 11:30:36 »
ну я же сказал - для любителей поизвращаться ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужна помощь в расчете кабеля
« Reply #7 : 22 Березень 2010, 11:38:20 »
Я тоже думал, что на термическую не проверяют, пока мне в обле не показали п.2.4.12 ПУЭ, там касаемо СИП написано. Вобщем заставили СИП-0,4кВ проверять.... Насчет остальных проводников - пока не сталкивался

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю