Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #15 : 05 Березень 2008, 14:28:03 »
Сугор, я тут начитался, что у УПСов косинус до 0.6 доходит....  ???

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #16 : 05 Березень 2008, 14:43:39 »
Сугор, а по ДБН 23 - 0,65
Все зависит от блока питания ПК. Но я беру по ДБН, чтобы не было потом вопросов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #17 : 05 Березень 2008, 14:47:27 »
hi_tech, а где конкретно, какой пункт.
andery, где вычитал, дай ссылку

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #18 : 05 Березень 2008, 15:12:23 »
4.37
"Обчислювальні машини (без технологічного кондиціонування повітря)     0,65"
А вот ссылка на замер
http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=101931&from=0&step=20
и такую же тему http://www.proektant.by/forum/index.php?topic=721.0;prev_next=next
« Останнє редагування: 05 Березень 2008, 15:23:58 від hi_tech »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #19 : 05 Березень 2008, 15:45:34 »
hi_tech, спаасибо

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #20 : 05 Березень 2008, 16:34:04 »
И что, в проектах реально указываете 0.65?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #21 : 05 Березень 2008, 17:03:35 »
Ну разовьем тему до конца:
Где смотреть коеф. спроса на комп. розетки?
У меня на этаже 45 компов? Какой коеф спроса брать для них?
Комп считаю 0.4 кВт.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #22 : 05 Березень 2008, 19:42:01 »
andery, я так думаю, что зависит от того сколько ты резеток ставишь на рабочее место и какую мощьность ты принимаешь для этих розеток. Я всетаки думаю, что надо брать по ДБН. Ведь если компы выводить в отдельную категорию ЭП, то логично будет в расчет вводить информацию и о принтерах, факсах, чайниках, ксероксах и о уборочном инвентаре (они тоже включаются в розетку, и тогда какой для них брать Ки и косинус). Я обычно расчеты делаю по ДБН или РТМ, но кабель и автоматы выбираю с запасом, правда я обычно работаю с большими площадями, и кабель приходиться выбирать из условий падения напряжения и срабатывания на Т.К.З. А еще раньше было понятие экономическая плотность тока (для алюминия 2-3А на мм2), поэтому стараюсь больше, чем на половину кабель не нагружать.
« Останнє редагування: 05 Березень 2008, 19:43:45 від Сугор »

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #23 : 06 Березень 2008, 14:51:10 »
А вот кому интересно, Технические Требования к зданиям, для размещения вычислительной техники (название условное, придумано мной  :)). Документ составлен, уже не помню кем (скачан в инете), но при всем этом очень интересен и познавателен  :thumbsup:
я знаю не все, а только половину

karayl

  • Гість
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #24 : 17 Листопад 2008, 18:40:57 »
Если проектируете , то подскажите . Нормы прокладки и совмещение , силы ,и слаботочки,и к ним ДБН и СНИП

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #25 : 18 Листопад 2008, 09:49:35 »
Разница между АВДТ32 и АД12 в максимальной отключающей способности. У АВДТ32 - 6 кВ, у АД12 - 4,5 кВ.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #26 : 18 Листопад 2008, 10:25:55 »
Electrician, а можно еще раз документик, а то не открsвается... :(
по поводу коэф спроса для компов:
есть документик ДСТУ IEC 62040-3. он большой, поэтому прилагаю нужную страницу.
косинус, я все же беру 0,65.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #27 : 18 Листопад 2008, 10:32:41 »
aleks, вот он в файловом архиве http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile;id=145 и приложен к этому сообщению не архивированный. Если совсем уж будут проблемы, тогда сбацаю RTF или PDF
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #28 : 18 Листопад 2008, 10:49:08 »
Electrician, спасибо

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: компьютерная розеточная сеть
« Reply #29 : 18 Грудень 2008, 12:54:42 »
ПОдскажите, или лучше скажите в чем ошибаюсь :)))
Ситуация такая на этаже распологаются компьюторные комнаты. В каждой комнате разное колличество розеток, за худший вариант, беру 7 на группу. При худшем положение от ЩР до комнаты 20 м в комнате ставлю клемные коробки от них развожу до розеток кабелем 1,5 в гофре, в трубе тип кабеля нг. При условии что на группу из 3х розеток берется мощность 700Вт(условия заказчика) и косинусе фи 0,7, получается ток порядка 31А. Вопрос, как защитить согласно пуэ 3.1.10(кабели защищаются от перегрузки и тока кз и согласно ПУЭ 1.7 время срабатывания защиты 0,2 с), отходящие линии, если смотреть ПУЭ. гл. 3.1.19, аппараты разрешено не устанавливать при , либо снижение кабеля не более чем в 2 раза, либо групповая линия защищена уставкой не выше 25. Что делать? Или я загоняюсь? Или все таки отходящие линии защитить? Или увеличеть кабель до розеток на 2,5?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю