Автор Тема: Расчет нагрузки магазина  (Прочитано 6128 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для получения техусловий, исходя из ДБНа, посчитал нагрузку торгового комплекса. Дело дошло до проекта. Нужно поточнее посчитать. В ДБНе все опирается на освещение. Но в магазинах ведь не только освещение, но еще и оборудование разное, в том числе и то, которое продается. Подскажите формулы и нормы.

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #1 : 26 Лютий 2008, 18:34:01 »
Бригадир, Розділ 4. ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення, прочитай до кінця , там все росписано. Але треба знати яке конеретно обладнання буде застосовуватись.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #2 : 26 Лютий 2008, 18:47:22 »
IgorS, та читал я это все. Исходя из площади, слишком большая выходит. Для получения ТУ проконало. Но дальше нужно посерьезней. Оборудование - неизвестно, потому, что только предполагается, что это будет торговый комплекс. А вот промтоварный или продовольственный под вопросом. А ведь нагрузки там разные. Вот и прикидываю какие провода заложить и какую защиту выбрать.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #3 : 27 Лютий 2008, 08:48:49 »
В этом случае всю ответственность надо скидывать на заказчика.
Кстати считал для ТУ торговый центр непродовольственный 2000м2, по ДБНу 300кВт надо. ТУ взяли на 150кВт, в РП ели 120кВт нашкрябал. Это при условии что я в торговом зале просто бытовые розетки понавешивал и считал их как 0.08, но щитки и линии делал с учетом что реально возможно будет большая нагрузка.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #4 : 27 Лютий 2008, 09:54:18 »
Как-то списал с Colanа пост по удельным нагрузкам, нормативным и фактическим. Информация, конечно, разношерстная, но все-таки...
Удельная нагрузка многофункциональных зданий.rar (203.69 KB)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #5 : 27 Лютий 2008, 13:38:06 »
Получается для более точного расчета, нужно вводить какой-то коэффициент, в зависимости от площади помещения. А вообще судя из статистики К=0,4-0,6. Или нет?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #6 : 27 Лютий 2008, 14:13:00 »
Для более точного расчета необходимо знать технологию(установленное в последующем оборудование). Этот вопрос должен ГАП(ГИП) решить с заказчиком, а то так можно попасть пальцем в небо, или просто - попасть :). Данную статистику можно использовать для собственного ориентирования, но никак не для обоснования технического расчета объекта. Мое мнение -требуйте выдачи тех.задания на оборудование от архитекторов.

GTG

  • Гість
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #7 : 27 Березень 2008, 16:40:15 »
Расчет нагрузок магазина расчитывается по удельньй мощности

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #8 : 27 Березень 2008, 17:07:35 »
Цитата: GTG
Расчет нагрузок магазина расчитывается по удельньй мощности
на предпроектной стадии - "4.39 Попередні орієнтовні розрахунки електричних навантажень будівель (приміщень) громадського призначення допускається виконувати за укрупненими питомими електричними навантаженнями, що наведені в таблиці 4.14." ДБН В. 2.5-23-2003
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузки магазина
« Reply #9 : 27 Березень 2008, 20:30:11 »
Бригадир, если ты делаеш рабочку, то освещение считаешь сам, вентиляцию дают ветиляционщики, остальное технологи, На магазин бытовой техники мне давали задание куда какую мощность подвести (одних телевизоров было на 40кВт), с продуктовыми маркетами сложнее. А, что заказчик незнает чем он будет торговать, да и в ТУ должно быть это указано

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю