Автор Тема: отключение вентсисем при пожаре  (Прочитано 6231 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Валентин

  • Гість
Подскажите относятся ли фанкойлы к системам вентиляции? Они ведь производят рециркуляцию воздуха в помещении. Нужно ли выполнять их отключение при пожаре? Если нет то каким дкументом это обосновать

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентсисем при пожаре
« Reply #1 : 19 Листопад 2007, 17:07:28 »
Мое мнение - нужно, т.к. при пожаре нужно отключать все что движет воздух, способствуя тем самым распростронение огня.

Предлагаю в этой теме делитьса схемами отключения, кому не жалко выставляйте.
Или просто пришлите посмотреть...

Offline sergey5101

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентсисем при пожаре
« Reply #2 : 19 Листопад 2007, 19:32:17 »
Если просто исполнительная часть, то пожалуйста
http://rr.foto.radikal.ru/0709/18/d13d41b1463f.jpg

Валентин

  • Гість
Re: отключение вентсисем при пожаре
« Reply #3 : 21 Листопад 2007, 13:24:52 »
Насчет обязательности отключения тут не все ясно. Ведь при рециркуляции к очагу будут подаваться продукты сгорания а не свежий воздух. Если б найти обоснование в нормативах.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Скажу одно.
Чем болше ты отключиш тем лучше. Это же не проблема поставить ещё один розцепитель. Зато потом нету никукого гимора с согласованием. Луше больше чем менше . Это провереный факт - отключайте все что связаное с вентиляцией и включайте дымоудаление
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А тепловые завесы все отключают?

Yurgen

  • Гість
Здравствуйте коллеги!
Хочу посоветоваться. Сейчас проектирую дымоудаление жилого шестисекционного дома (10,12,14,16,16,16 и подземный паркинг). Так вот, думаю осуществить управление дымоудалением с помощью прибора "Варта-1/832-У8". Как будет лучше поставить по прибору на каждую секцию и паркинг, или же завязать весь дом на один приборчик. Может кто сталкивался?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сильно умничать не буду, т.к. с данной темой сталкивался только в части ПС, остальное организовывал автоматчик. Просчитай количество необходимых шлейфов (с учетом максимальной нагрузки на каждый) на пож.сигнализацию, на управляющие механизмы клапанов дымоудаления, вентиляторов дымоуд., насосов пожаротушения и проч.Думаю одним приборчиком все не охватишь, так что ставь на каждую секцию, паркинг свой отдельный
Могу помочь еще ссылкой http://www.chelmash.cv.ua, там как раз на Варту все, от документации до Акадовских файлов со схемами, можно и вопросы поспрашивать

Yurgen

  • Гість
ZoloS9479
Спасибо за очень полезную ссылочку :thumbsup:!
Сейчас тщательно изучаю возможности этого приборчика надеюсь одного хватит.

Offline sanja

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 37
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В. 2.5-23-2003:
9.34 Ввімкнення електродвигунів пожежних насосів і системи протидимного захисту повинно супроводжуватись автоматичним відключенням електроприймачів системи вентиляції та кондиціонування.
Главный закон электротехники: Ценная деталь сгорает первой, спасая плавкий предохранитель.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: отключение вентсисем при пожаре
« Reply #10 : 04 Березень 2008, 10:45:38 »
sergey5101,
Если просто исполнительная часть, то пожалуйста
http://rr.foto.radikal.ru/0709/18/d13d41b1463f.jpg

А питание (a,N) берете со щита вентиляции, который отключаете, или от другого силового (аварийного)?

P.S. Думаю запитать от аварийного щита.
« Останнє редагування: 04 Березень 2008, 11:10:08 від hi_tech »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.