Автор Тема: Розрахунок ел.навантажень квартир з електроопаленням  (Прочитано 971 раз)

0 Користувачів і 13 Гостей дивляться цю тему.

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вітаю.
У своїй практиці ще не доводилось робити розрахунки, використовуючи додаток Д ДБН. Тому потребую допомоги.
Маю у вихідних даних 12 квартир з електроплитами. Відповідно до договору з обленерго на кожну квартиру дозволена потужність 15 кВт.
Власники квартир ставлять електрокотли, 6кВт/котел.
Як це відобразити в розрахунку навантаження? Складність в тому, що дозволена потужність на квартиру не стандартна (як це відображено в табл. 3.1 ДБН).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, якщо встановлення котлів проектом не передбачаеться, то й рахувати їх не треба. Уся відповідальність на власниках. А яка площа квартир?

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, якщо встановлення котлів проектом не передбачаеться, то й рахувати їх не треба. Уся відповідальність на власниках. А яка площа квартир?
В середньому 40м2.
Але мені треба показати цей розрахунок для обленерго.

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010, ДОДАТОК Д
дозволену потужність 15кВт можна обчислити інтерполяцією...

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010, ДОДАТОК Д
дозволену потужність 15кВт можна обчислити інтерполяцією...
Шановний Andrey_ka, з цього місця детальніше, будь ласк))
Є в ДБНі або 10 кВт, або 12 (беремо тільки житла 1го виду). Виходячи з того, що на квартиру 15 кВт, то мені треба відповідно перерахувати Код для табл. 3.1? Але як це правильно зробити?

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але як це правильно зробити?
Можна зробити так на 1 квартиру (не порібне прибрати):
Таблиця Д.3
Житло 1-го виду за поз. 1.4 табл. 3.1     - 15,00
Закладений в цих Нормах kодн         - 1,00
Проточний електроводонагрівач (ПЕВП) - 6,00
Разом з ПЕВП                                         - 22,00
Електроопалення прямої дії (ЕОПД)         - 6,0
Разом з ЕОПД                                         - 28,0     
Результуючий  kодн                                 - 1,00

Для 12кв kодн - 0,54 * 28 = 15,12кВ, скорочуємо до 15кВ

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

Для 12кв kодн - 0,54 * 28 = 15,12кВ, скорочуємо до 15кВ
[/quote]

Хмм..а чи можна брати результуючий Код для 15 кВт на квартиру? Він же розраховувася для 12 кВт

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
І найцікавіше те, що мені потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт :wacko:

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
І найцікавіше те, що мені потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт :wacko:
потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт
а водонагрівачі є, чи це 2-х контурні котли?

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
І найцікавіше те, що мені потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт :wacko:
потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт
а водонагрівачі є, чи це 2-х контурні котли?
Водонагрівачів немає, сугубо котел

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
потрібно 6 кВт котла вписати в ці дозволені 15 кВт
В вас як би не стандартний випадок, хто скаже, що ні такий розрахунок, можна стробувати "нахімичить":
Житло 1-го виду за поз. 1.3 табл. 3.1 - 10кВт
Електроопалення прямої дії (ЕОПД)    - 6,0кВт
Тобто kодн взяти для житла 1-го виду, 10кВт та прибавити ЕОПД 6кВт. Для 12кв kодн буде (12*0,56) + 6кВт = 12,72кВт
 

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я тут прикинув і з урахуванням, що на квартиру буде 16 кВт - то в сумі виходить 72 кВт...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, 6 кВт на 40м2 це забагато. За звичай в розрахунках приймають 80-100 вт/м2.
Який тип опалення буде в будинку вирішує забудовник, тому якщо проектом не передбачаеться електро опалення, то робити якісь розрахунки не треба. Якщо проектом передбачається електроопалення, то розрахунки роблять ОВешники і відповідне опалення обирають вони.

Online LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, 6 кВт на 40м2 це забагато. За звичай в розрахунках приймають 80-100 вт/м2.
Який тип опалення буде в будинку вирішує забудовник, тому якщо проектом не передбачаеться електро опалення, то робити якісь розрахунки не треба. Якщо проектом передбачається електроопалення, то розрахунки роблять ОВешники і відповідне опалення обирають вони.
Так, це я розумію. Але маємо те що маємо.
Будинок вже давно побудований, власники квартир хочуть узаконити встановлення перед обленерго ці котли.
На сайті даного котла написано наступне - Електричні котли серії "Standart Digital" – являють собою високотехнологічне і надійне рішення для опалення Вашого будинку. Це обладнання використовується для опалення приміщень площею від 30 до 150 кв.м.
Градуювання потужності котлів від 4,5 до 15 кВт.
Тому і робиться проєкт, навіть більше для обленерго, ніж для власників. Так як у них вже все давно змонтовано і підключено.

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
то в сумі виходить 72 кВт...
ну і нормально, хто скаже, що ні так? Можна перевірити себе взяв розрахунки з лічильників, припустимо за місяц та подивиться відповідає розрахунок (хоча б в першому приближенні, чи ні). Якщо відповідає - гарно, якщо ні, треба щось ще вигадувати.

 