Автор Тема: Розрахунок ел.навантажень квартир з електроопаленням  (Прочитано 968 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
то в сумі виходить 72 кВт...
ну і нормально, хто скаже, що ні так? Можна перевірити себе взяв розрахунки з лічильників, припустимо за місяц та подивиться відповідає розрахунок (хоча б в першому приближенні, чи ні). Якщо відповідає - гарно, якщо ні, треба щось ще вигадувати.
та справа в тому, що по ТУ 70 кВт дозволено))

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Будинок вже давно побудований, власники квартир хочуть узаконити встановлення перед обленерго ці котли.
LarenMc, тоді треба брати нові ТУ тому що розрахункова потужність всього будинку збільшиться в порівнянні з початковою проектною потужністью. Тому є велика верогідність того, що обленерго буде вимагати виконати реконструкцію мереж.  Та й власникі квартир, мабудь, не будуть в захваті якщо треба буде себе обмежувати. В зимку може скластися ситуація, коли треба буде обирати вмикати плиту чи котел. До речі розрахунок у тебе не коректний. Дозволено 15кВт, а в розрахунках у виходить 16кВт.
А в будинку зовсім немає опалення? 
До речі. а з обленерго ти або власникі квартир вже спілкувались?

 
Це обладнання використовується для опалення приміщень площею від 30 до 150 кв.м.
Градуювання потужності котлів від 4,5 до 15 кВт.
Ймовірно, мінімальна потужність тена яку викорисовує виробник - 1,5кВт.
у них вже все давно змонтовано і підключено
якщо в них вже все давно смонтоване і підключене, то навіщо проект?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
та справа в тому, що по ТУ 70 кВт дозволено))
72 це більше дозволених 70кВт
Який автомат стоїть на вводі?

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
та справа в тому, що по ТУ 70 кВт дозволено))
інформацію видаєте якимись кусками...

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Який автомат стоїть на вводі?
як я думаю (грубо) 70/0,658/0,95=112А, тобто можна 125А, принаймні 2кВт, то таке... 72/0,658/0,95=115А

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Замовник для цього проєкту і сам працює в обленерго :)
На вводі стоїть АВ номіналом 125А.
Стосовно 16 кВт, що фігурує у розрахунку - зробив так, тому що є 10 кВт по ДБН. А 15 досить не стандартно. Тому от і в ступорі я.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
та справа в тому, що по ТУ 70 кВт дозволено))
інформацію видаєте якимись кусками...
Так, вибачаюсь. Не вказав це на початку обговорення.

Online Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 53
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тому от і в ступорі я.
сподіваюсь, що розібралися )))

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тому от і в ступорі я.
сподіваюсь, що розібралися )))
Та де там... :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А 15 досить не стандартно.
LarenMc, замовник в ТЗ може вказувати будь яку потужність на свій росуд. На приклад в ДБН 10, або 12кВт, а забудовник вирішив додати потужності на якісь потреби, наприклад на доопалення або на кондицюювання. Часткове доопалення певною мірою вже входить у питому потужність квартири, а замовник вирішив додати "еліності" :D
Не знаю, як працюють електроплити, але щось мені підказує, що технології якось змінились і відрізняються від тих що були на той час коли писався ДБН  :D
https://bt.rozetka.com.ua/ua/gorenje-740738/p404409510/characteristics/ при встановленній потужності 9,4кВт, споживання 0,98 кВт/г Blink =-0
І хотілось би побачити розрахунок з проекту, як при дозволеній потужності 15кВт (без електроопалення) на квартиру вийшло 70кВт на будинок. Тому що при дозволеній потужності 16кВт (без електроопалення) розрахункова потужність 12квартир виходить 64,68кВт. Звідки взялася додаткова потужність? можливо там є ще якісь споживачі? наприклад насоси? або бойлери 12+3=15, тоді все сходиться. І ще одне зауваження. Зараз йде війна і відключення світла "нормальне" явище. Припустимо, що світла не було декілька годин, вода в системі прохолола і коли відновлять електропостачання усі електрокотли увімкнуться одночасно 6х12=72кВт, а додатково увімкнуться бойлери (якщо вони є), холодильники і ще якесь навантаження, що приведе до спрацювання автомату через перевантаження
« Останнє редагування: 26 Жовтень 2024, 21:45:28 від Сугор »

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
замовник в ТЗ може вказувати будь яку потужність на свій росуд. На приклад в ДБН 10, або 12кВт, а забудовник вирішив додати потужності на якісь потреби
як тоді рахувати загальну потужність на такі квартири? який Код приймати?
І хотілось би побачити розрахунок з проекту, як при дозволеній потужності 15кВт (без електроопалення) на квартиру вийшло 70кВт на будинок
ну, задля сміху, скидаю старий розрахунок, який колись хтось робив :slap:

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, згідно цього папірця електроопалення вже враховано і нічого перераховувати не потрібно
офф-топ 12 квартир - це БАГАТОКВАРТИРНИЙ будинок? =-0 :D :D :D

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
LarenMc, згідно цього папірця електроопалення вже враховано і нічого перераховувати не потрібно
Але здається, що Код не правильно взятий.
12 квартир - це БАГАТОКВАРТИРНИЙ будинок?
ну по документам у них так проходить)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але здається, що Код не правильно взятий.
LarenMc, це дуже складне питання. Автор проекту прийняв однаковий Код=0,38 для всеї квартири разом з опаленням. згідно з нормами ОВ потужність опалення береться з розрахунку 80-100Вт/м2, з чого виходить що потужніть електроопалення має бути 3,2-4кВт, в проекті прийнято котел 6кВт, тобто котел буде працювати з коефіцієнтом 0,53-0,67

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 228
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

 