А 15 досить не стандартно.
LarenMc, замовник в ТЗ може вказувати будь яку потужність на свій росуд. На приклад в ДБН 10, або 12кВт, а забудовник вирішив додати потужності на якісь потреби, наприклад на доопалення або на кондицюювання. Часткове доопалення певною мірою вже входить у питому потужність квартири, а замовник вирішив додати "еліності"
Не знаю, як працюють електроплити, але щось мені підказує, що технології якось змінились і відрізняються від тих що були на той час коли писався ДБН
https://bt.rozetka.com.ua/ua/gorenje-740738/p404409510/characteristics/ при встановленній потужності 9,4кВт, споживання 0,98 кВт/г
І хотілось би побачити розрахунок з проекту, як при дозволеній потужності 15кВт (без електроопалення) на квартиру вийшло 70кВт на будинок. Тому що при дозволеній потужності 16кВт (без електроопалення) розрахункова потужність 12квартир виходить 64,68кВт. Звідки взялася додаткова потужність? можливо там є ще якісь споживачі? наприклад насоси? або бойлери 12+3=15, тоді все сходиться. І ще одне зауваження. Зараз йде війна і відключення світла "нормальне" явище. Припустимо, що світла не було декілька годин, вода в системі прохолола і коли відновлять електропостачання усі електрокотли увімкнуться одночасно 6х12=72кВт, а додатково увімкнуться бойлери (якщо вони є), холодильники і ще якесь навантаження, що приведе до спрацювання автомату через перевантаження