Автор Тема: Насосная станция с двигателями 6кВ  (Прочитано 9566 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если кто делал что-то подобное, большая просьба помочь с материалом для работы....
И такой вопрос, можно ли пускать кабели 6кВ в кабельных лотках на высоте 2м. над двигателями??
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Неужели никто не может помочь?
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это нигде такого запрета нет
Но на практике такие кабели к электродвигателям
обычно прокладыают либо в трубах, либо в кабельном канале
Ведь там могут быть не только силовые кабели
но и кабели к датчикам давления
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline xryn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 55
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Над двигателями наверно не стоит пускать, двигатель нужно будет снимать, ставить, а от тяжелый, будет подьемная техника. Работал на шахте, подводы к насосам были в трубах. Сейчас на поливных насосных кабели 6кВ (в орошении) проложены на лотках, высота метра три, спуск кабеля в металлорукаве, потом по полу труба мет. и опять металлорукав подвода в борно двигателя. Рукав правда от времени пропал, сейчас вот купили, менять будем. Ну и заземлять всю эту конструкцию нужно.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это вы случайно не для погружных двигателей делаете? Я знаю, что для наших погружных насосов ставили станции управления КУПна (хотя название точно не помню). Делают такие у нас на Украине

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это проект реконструкции насосной станции, насосы ЦНС второго уровня подъёма. Решил провести кабели по лоткам, как описал  xryn. Осталось только лотки подобрать))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

romanoff9

  • Гість
У нас был аналогичный случай. Не было возможности подвести кабель снизу. Для подвода кабелей мы использовали стойку и спускали кабели к двигателю сверху. Но тут возникает другая проблема. Необходимо развернуть борно электродвигателя в нужное положение. Что же касается прокладки транзитных кабелей над электродвигателями, то тут, как правильно было уже отмечено, возникает вопрос с демонтажом электродвигателя. Кабели будут мешать, да и повредить их можно, лотки не защитят.

romanoff9

  • Гість
У нас сейчас возникла еще одна проблема. К существующему насосу кабели идут в полу, в трубах. При монтаже нового насоса фундамент попадает как раз на кабельные трассы. Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования? В принципе В ПУЭ нигде оговорок нет.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования?
ПУЭ . 2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

romanoff9

  • Гість
Quote (selected)
Можно ли прокладывать силовые кабели (6кВ)под фундаментами технологического оборудования?
ПУЭ . 2.3.33. Внутри зданий кабельные линии можно прокладывать непосредственно по конструкциям зданий (открыто и в коробах или трубах), в каналах, блоках, туннелях, трубах, проложенных в полах и перекрытиях, а также по фундаментам машин, в шахтах, кабельных этажах и двойных полах.
Пункт 2.3.33 видели. Вопрос состоит в том, что кабели необходимо проложить под фундаментом, а не по фундаменту.

Offline Нкушник

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 230
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
romanoff9,
А что это проблема провести кабель под фундаментом
Необходимо только выдать строительное задание
и чтобы учесть трубы в строительной части
Гл.специалист по НКУ
Россия город Кемерово

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
romanoff9, нигде запретов на прокладку кабелей под фундаментом оборудования не встречала (есть запрет на прокладку кабелей под фундаментами зданий и сооружений - ПУЭ п.2,3,85), но не стала бы этого делать НИКОГДА!!!! Это все-таки фундамент, основное назначение которого выдерживать нагрузку оборудования (кстати, вибрирующего), и лежать он (фундамент) должен на незыблемом основании, а не на трубе с кабелем  ??? Кстати, возводить здания и сооружения (даже ТПушку небольшеньку) на кабелях, лежащих в земле тоже не допускается, поскольку их потом не достать (при ремонте или замене) - так какая ж разница в вашем случае?  ???
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #12 : 04 Березень 2013, 22:23:53 »
вот и я столкнулся с проблемой проектирования, насосная станция (для орошения) на 5 поливных насосов 6кВ. так как я никогда не выполнял подобных работ хотел попросить у Вас помощи. Может вы можете поделиться полезной информацией или хоть частью проекта? понимаю что это ваш хлеб и делиться им просто так не хочется. но может чем то и я буду вам полезен. у меня просто очень сжатые сроки, есть 3 дня для выдачи спецификации.  любая инфа была бы мне очень полезна, так как эта тема мало рассматриваемая. такие вопросы как управление насосами, задвижкими и т.д мне пока вообще не понятны. вот некоторые данные о насосах:
Для электроснабжения насосной станции необходимо подвод 3-х фазной линии
Насосы в количестве 5 шт.
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #13 : 04 Березень 2013, 22:29:40 »
выполнялась ли компенсация? и где устанавливали ККУ?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #14 : 04 Березень 2013, 22:35:08 »
да, забыл сказать, проект для России.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.