Автор Тема: Насосная станция с двигателями 6кВ  (Прочитано 9583 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #15 : 05 Березень 2013, 15:32:45 »
Andrey S,
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
=-0

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #16 : 05 Березень 2013, 15:33:04 »
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #17 : 05 Березень 2013, 15:47:57 »
...
Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III
может у вас был похожий случай?? помогите :'( поделитесь
на всякий случай мой адрес andreyugsp@mail.ru
Не указано номинальное напряжение двигателя. Судя по пусковому току - напряжение двигателя 400В?
ребята. ну помогите, плиз. может есть какие типовые решения для погружных насосов??
Погружных? Куда погружается насос? Типовых проектов такого плана не видел...
« Останнє редагування: 05 Березень 2013, 15:51:01 від alex_sherbak »

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #18 : 05 Березень 2013, 18:56:06 »
из задания: Насос погружной канализационный Q=1100м³/час на автоматической трубной муфте. производитель "Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D




Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #19 : 05 Березень 2013, 19:08:19 »
могу сбросить раздел архитекторов и сантехников, но в личку. вот что пишут сантехники в ОД: "В данном проекте разработан водозабор из ... водохранилища для водоснабжения ... оросительной системы. Разработана насосная станция с расчетным  расходом 4000 м³/час.
На станции приняты к установке погружные фекальные насосы (4рабочих +1 резервный), установленные на автоматических трубных муфтах. Так же запроектирована отдельностоящая камера, где размещены обратные клапаны и отсекающие задвижки...  Допускается замена технологического оборудования с сохранением технических характеристик.
отдельно в задании сказано - Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность  180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной  III"
вот и все что у меня есть.
не обязательно проект должен быть с данной системой. хотя бы немного похожий. мне с чего-то надо начать. я же говорю примеров вообще нет никаких :(

Offline Sergik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #20 : 05 Березень 2013, 19:35:29 »
"Grundfos" модель S3.110.300.1800.6.72H.S.518.G.N.D
нормальный "насосик" весом в 2 тонны    Максимальное потребление тока  -  320 (A);  Ток блокировки ротора  -  1852 (A)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #21 : 05 Березень 2013, 19:52:01 »
ага, и таких 4 и 5-й резервный

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #22 : 05 Березень 2013, 19:57:13 »
так что, никто не сталкивался???

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #23 : 05 Березень 2013, 21:48:22 »
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.
Дмитрий Юрьевич, а у вас не остался ваш проект? не могли бы поделится?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #24 : 05 Березень 2013, 22:02:36 »
шкаф управления насосом должно быть общим на все 5 насосов? или их должно быть 5?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ
« Reply #25 : 06 Березень 2013, 00:02:05 »
я так понимаю что АКУ лучше ставить в РП?

Offline vetalek1974

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 18
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А почему Коэффициент спроса КС -0,8? если насосы 400 В, компенсация реактивной мощности нужна, и такая АКУ обойдется не менее в 30 тыс. грн. Я думаю надо однозначно ставить частотники, но обосновать их экономически, т.е. что они дадут в конечном счете экономию эл. энергии при снижении нагрузки, т.е. не молотить на 100% мощности, когда нужно от насоса мощность 40%.
 Можно сделать щит управления насосами, типа сборки-щита. Но там я думаю частоник+ коммутационный рубильник будет занимать для каждого насоса одну панель размером 2000х600х600 мм(вхшхг)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Насосная станция с двигателями 6кВ

кстати насосы низковольтные.
Ай, молодец. 8)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тем легче работает система
... по весу кабеля. :D

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
РП уже есть. специально построенное для насосной. кстати насосы низковольтные.
меня интересовало в основном система управления насосами(выбор оборудования) и прокладка сетей питания и управления к насосам и задвижкам от шкафа управления.

Вы определитесь с напряжением 0,4 или 6 кВ ? Я работал энергетиком в управлении оросительных систем. Все насосные питались по линиям 35 кВ. Трансформаторы стояли как 35/6  так и 35/0,4(с глубоким вводом)...Частотники на такую мощность ставить-полный бред...дешевле минералку из магазина на поездах Хюндай возить на поля! :D Обычно,для снижения пусковых токов использовалось переключение обмоток двигателя со звезды на треугольник...Шкаф управления на каждый насос свой... Необходимо предусмотреть автоматизацию работы (обычно по расходу)... Важно учесть чтобы один и тот же насос не находился постоянно в работе,для равномерного износа(важно при небольших расходах,когда включается постоянно 1-2 насоса,а не все)... Но это все азы... вот книженция по автоматизации НС....с этого надо начать  http://www.proektant.org/index.php?topic=15019.0
« Останнє редагування: 08 Квітень 2013, 13:07:12 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю