могу сбросить раздел архитекторов и сантехников, но в личку. вот что пишут сантехники в ОД: "В данном проекте разработан водозабор из ... водохранилища для водоснабжения ... оросительной системы. Разработана насосная станция с расчетным расходом 4000 м³/час.
На станции приняты к установке погружные фекальные насосы (4рабочих +1 резервный), установленные на автоматических трубных муфтах. Так же запроектирована отдельностоящая камера, где размещены обратные клапаны и отсекающие задвижки... Допускается замена технологического оборудования с сохранением технических характеристик.
отдельно в задании сказано - Данные на один насос:
Подводимая мощность 194 кВт
Номинальная мощность 180 кВт
Промышленная частота 50 Гц
Пусковой ток 1850А
Cos phi 0,82
Категория насосной III"
вот и все что у меня есть.
не обязательно проект должен быть с данной системой. хотя бы немного похожий. мне с чего-то надо начать. я же говорю примеров вообще нет никаких