stuff, ну так в итоге и получится TN-C-S.
Нет нигде запрета прокладки АВВГ в земле, его нерекомендуется прокладывать в земле, но Вы же его прокладываете в трубе...
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для хар-ки Д ткз в конце линии должен быть в 20 раз больше номинала автомата.

640 ампер у нас никогда не будет.

Тогда, как вариант групповые линии с кривой B, вводной С, на ТП Д

Кстати расчет в ДБН по освещению очень сильно занижает максимальное количество светильников на автомате.

У нас на В16 держится 130 грунтовых 20 ват каждый и ничего не выбивает. А у них по расчету выходило, что можно подключить 26 шт максимум
« Останнє редагування: 07 Вересень 2021, 16:20:38 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.
Расчет в ДБН не занижает, просто, возможно, у Вас некорректные данные по пумковым токам. Пусковые токи зависят не от мощности светильника, а от типа драйвера

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
на вводе в щит можно ставить выключатель нагрузки.

Кто тогда будет размыкать КЗ в щите? Автомат в ТП с кривой D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП? Зачем Вам характеристика Д? Автомат должен защищать кабель. Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, какой кабель приходит в щит из ТП?

4х25 алюминий

Зачем Вам характеристика Д?

Так как при трехфазном КЗ на групповой линии отключается групповой С16, вводной С32 и на ТП С32. Номинал автомата на ТП мы не можем повысить, т.к. больше амперов не дает энергоснабжающая организация.

Если Вы на вводе в щит (конец КЛ) поставите автомат с номиналом больше чем в ТП (начало линии) то по сути получите тот же выключатель нагрузки.

Дело в том, что выбивает на ТП C32. Номинал повысить нельзя. Выход в D.
Или групповые с кривой B.
« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 08:18:07 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,

Рассмотрим теоретический случай, когда опоры не заземлены вообще.

Делая повторное заземление PEN на вводе в объект, току легче добраться до повторного заземления PEN через чернозем (оно ближе), чем идти длинным путем к нейтрали ТП через высокоомный грунт.

И в случае не заземленной опоры и попадании фазы на поверхность опоры, при повторном заземлении PEN на вводе в объект, ток будет гораздо выше,
чем если его не делать вообще.

Парк стоит на высокоомной песчаной подушке и было бы глупо в чернозем на поверхности заземлять PEN.

« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 09:20:34 від stuff »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще в случае земляных заземлителей решающее значение (90%) играет сопротивление "земля-нейтраль ТП", чем сопротивление самого земляного заземлителя.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, не понимаю что Вам даст автомат Д25?
С32 - "неотключит" ток меньше 160А, Д25 - 250А.т.е. на пусковые токи С32 сработает раньше.
С32 - отключит ткз 320А, Д25 - 500А т.е. опять С32 сработает раньше. В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
В итоге Вы поставите почти выключатель нагрузки, только он будет ограничивать ток "перегруза" питающего кабеля , которого, насколько я понимаю, у Вас и так быть не должно.

Значить нужно поставить обычный выключатель нагрузки на дин-рейку. Правда защиты от КЗ в самом щите он не сделает



Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, нормы не требуют на вводе в щит ставить автомат. Есть требование ставить коммутационный аппарат.

Зачем тогда считают токи КЗ в самом щите, если размыкать их нечем?
Наверно для вводных центральных щитов (ГРЩ).

Тогда питающий кабель от ГРЩ будет защищаться только групповым автоматом, установленным в ГРЩ, а в самом щитке для выдерживания селективности можно поставить обычный выключатель на вводе.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, ткз считается для выбора номинала автомата и для определения отключающей способности автомата.
Ткз в конце питающей линии будет определять отключающую способность автоматов в Вашем щите наружного освещения
« Останнє редагування: 08 Вересень 2021, 11:28:06 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, хотел вас спросить по поводу учета счетчиком токов утечки.

Начальство утверждает, что используя систему TN-C, через заземляемое оборудование по средством PEN проводника идет утечка тока на землю.
И получается большой перерасход электричества.

Использование для заземления PE проводника - убирает эту проблему.

Получается, что современные приборы учета перечеркивают старую систему TN-C

Соответствует ли это истине?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2021, 15:19:58 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, первый раз слышу о такой проблеме. Так и в TN-C-S, иTN-S  ноль заземляется. Там утечки нет?Спросите у начальство - откуда инфа и как вся Советская Страна жила при таком раскладе?

 