Автор Тема: Проект наружного освещения. Обсуждение и выбор: тип/исполнение системы заземления, защиты, АВ и проч  (Прочитано 14822 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, первый раз слышу о такой проблеме.

Чувствительность счетчиков стала выше, чем при союзе. Сейчас на ток утечки 10 мА реагируют.
PEN идет через счетчик, а PE нет.
« Останнє редагування: 09 Вересень 2021, 15:27:45 від stuff »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, так а причем здесь утечка? Старые счетчики "не видили" зарядки и 8Вт КЛЛ, но если таких ламп был десяток, то счетчики все считали. Ну и ходят слухи, что счетчики "накручивают" чтобы погрешность была только в плюс. В счетчик заходит фазный проводник.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не зрозумів, якщо це "утечка" то повинен бути мінус в показниках, звідки візьметься плюс?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ну типа ток из-за утечки больше :D типа провода и ЗУ имеют сопротивление и потребляют какую-томощность при прохождении через них тока. Р=I*U=0,01*0,22=0,0022кВт

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, ну типа ток из-за утечки больше  типа провода и ЗУ имеют сопротивление и потребляют какую-томощность при прохождении через них тока. Р=I*U=0,01*0,22=0,0022кВт

Ну. Это очень странно - жертвовать безопасностью людей, что бы меньше электричества считало...
Лучше мы не будем заземлять на PEN опору, что бы меньше платить за электричество...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, заземляя на PEN, Вы как раз и защищаете людей. Если бы заземление на PEN несло угрозу его бы запретили.

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, заземляя на PEN, Вы как раз и защищаете людей. Если бы заземление на PEN несло угрозу его бы запретили.

Боятся, что PEN тонкий при его обрыве фаза будет на всех опорах
Хотя при 110 опорах он же не везде будет рваться и фундаменты опор имеют 300 Ом сопротивления.
В проекте тонкий PEN заземлялся через каждые 100 метров в разных местах 6 раз.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, блин, ну шо опять? Я не понимаю чего Вы боитесь обрыва PEN или завышеных счетов за электричество?
Вам не кажется, что мы ходим по кругу уже месяц? Мне нечего добавить к уже сказаному. Если Вы считаете, что нормы допускают использование ТТ в наружном освещении и Вы уверены что сможете выполнить все требования к системе - делайте.
И не слушайте никого, кроме ГИПа он единственный несет ответственность

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
чего Вы боитесь обрыва PEN или завышеных счетов

Вы говорили, что большое количество опор заземленных на PEN при симметричной нагрузке, да же при обрыве PEN не представляют угрозы, т.к. это большой по сути заземляющий контур. Вопрос в том, если PEN оборвется на конце какой-то из веток, где будут только пару опор.

Говорили, что на одной фазе потребителей не много и ток будет максимум (12шт*0.04/0.22/0.95=2,29А) и если эти 2,29А попадут на опору они не будут представлять опасности, если нагрузка сбалансированна по фазам?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, это было гипотетическое предположение (хотя это писал не я, но я с этим согласен) и, по моему, Вы как то не правильно считаете, ток определяется сопротивлением всей цепи и разностью потенциалов. Институт я закончил давно и уже не помню как строятся векторные диаграммы, если интересно - откройте учебник по ТОЭ, найдите там похожую задачу и подставте свои значения. А еще я у Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться? Еще раз повторюсь система TN-C существует не один десяток лет. Возможно, случаи обрыва нуля и имеют место, но это ответственность службы эксплуатации.... как минимум 1 раз в год электрооборудованию должно проводится техобслуживание, для этого составляются графики ППР. Невозможно сдалать такую систему которую не нужно было бы обслуживать
« Останнє редагування: 10 Вересень 2021, 10:00:29 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
А еще я у Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться

Разговор шел про медную жилу сечением 4 мм2

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 944
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вас спрашивал по какой причине жила сечением 16 в составе кабеля должна оборваться?
Для stuff,
Причини відгорання PEN: несиметричне навантаження, через це - нагрів контакта PEN, нагрів контактів призводе до лінійних розширень, при наступному охолодженні контакт ослабляється, опір збільшується, при наступному проходженні струму контакт розігрівається ще більше, і так до моменту поки він не відгорить. Сугор, вірно каже, щоб цього не трапилося, електроустановку потрібно постійно обслуговувати і підтягувати контакт. Але навіть якщо ніхто її обслуговувати не буде, для того щоб перегорів контакт його потрібно розігріти "до красна" (за 500 С). А тому питання, який струм буде протікати по твоєму PEN, що він зможе розігріти мідний провід 4мм.кв за 500 С.?? ??

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, давайте уточним, нормы требуют PEN - 10(16)мм2, если у Вас 4, то это нарушение, если 4 это PE  или N , то причем здесь обрывPEN? И тем не мение мне все равно не понятно что может привести к обрыву жилы в составе кабеля который не испытывает динамичесеих нагрузок и проложен в земле в трубе.
И я так не могу понять смысла нашей дискуссии.... если Вы хотите чтобы кто-то подтвердил правильность Вашего решения использования ТТ, то я сомневаюсь в том, что здесь кто-то это сделает, тем более что Вы все равно не сможете выполнить все требования предъявляемые к этой системе

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, давайте уточним, нормы требуют PEN - 10(16)мм2, если у Вас 4, то это нарушение

У нас PEN 4мм2

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, ну тогда Вам нужно менять кабель на АВВГ 4х16

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: