Автор Тема: Производители материалов для молниезащиты  (Прочитано 20997 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline happym

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
я по случаю выложу сломаные штыри оцинкованые бетермана, это постоянно происходит
Доброго дня. Сам забивав вертикальні заземлювачі різних виробників включаючи Гальмар та ОБО.
Злом стержнів відбується в тому випадку, якщо їх "гвалтують" по повній програмі. Й це відбувається з різними виробниками. Й в залежності від виробника - в різних місцях.
В Гальмар. Це відбувається десь на середині. Можливо Ви звертали увагу, при забиванні, коли штирі майже стоять як вкопані, а потім після вісіння монтажників на молоті, вони знову пішли. при цьому опір контура зменшується, але тільки на якісь долі ома. Це відбувся злом вертикального заземлюючого електрода.
В ОБО. Монтажник во всю пробує забити як можна більше електродів. Він з горем пополам загнавав в землю ще один. При цьомі вісячи всім тілом на молотку, катаючись на ньому зі сторони в сторону. В цей час, в місті контакту насадки з електродом сталь розігрілась на стільки, що можна яєчню пекти. А далі на цей розкалений та відповідно розширений метал, ми пробуємо насадити свіженький холодненький електрод. А вони ніяк не хочуть зєднуватись між собою, але монтажник надалі продовжує навалюватись всім тілом, та кататись на ньому. І в самий невідповідний момент - хрусь. І як висновок - ОБО випустив погані електроди. Поради: охолоджуйте місце зєднання, використовуйте оригінальні насадки для вібромолотів, й остання порада - якщо він зупинився, то мабуть потрібно й Вам зупинитись.
Якщо проаналізувати  99 випадків із 100 (практичних випадків) спочатку опір падає на електроді майже по експоненті, потім з глибиною все менше й менше, й настає такий момент, коли дешевше буде забити ще один вертикальний заземлювач та зєднати їх між собою.
До відома, для складних грунтів в ОБО є електроди 5000947 тип 219/20 BP він дорожче, але супер надійний. 
 

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
До відома, для складних грунтів в ОБО є електроди 5000947 тип 219/20 BP
Ни в новом, ни в старом каталогах нет указанных ни типа ни артикула.
Входите тесными вратами

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот посмотрите:
Вы дали ссылку на 219 20 BP V4A (электроды из нерж. стали) ариткулы 5000858 и 5000866, я их в каталоге видел, но happym, писал про
електроди 5000947 тип 219/20 BP
Входите тесными вратами

Offline happym

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня.
Ось інформація про електрод.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ось інформація про електрод.
C какого каталога эта информация? В каталоге 2010/2011 этой информации нет.
Входите тесными вратами

Offline happym

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 33
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каталог 2006 року.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, держатель токоотвода для обеспечения расстояния не менее 0.1 м от стены.
« Останнє редагування: 11 Серпень 2012, 18:08:01 від *Андрей* »

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*
у ELKO-BIS вот такие есть

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите, пожалуйста, держатель токоотвода для обеспечения расстояния не менее 0.1 м от стены.

      1) заходьте на http://catalog.obo-bettermann.com/cps/rde/xchg/SID-143EEF22-63F06376/obo-bettermann/hs.xsl/-/de-de/index.html
      2) у віконечку пошуку (GO) набирйте послідовно такі артикули: 5218810  5218829   5227151   5229839. До останнього належить докомплектувати від іншого виробника шуруп з подвійною наріззю (М8) бажаної довжини.
      3) або скачуєте каталог TBS 2012 р. з http://www.obo-bettermann.com/downloads/ru/kataloge/Katalog_TBS_2012_ru.pdf
       і шукаєте там вищезазначени артикули.

       Бажаю успіхів!
   

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю