все очень просто, в редакции ДБН-56 2010 года все было написано нормально
Вовсе нет, если прочесть целиком.

Часть первая:
Незалежно від площі, в разі обладнання об'єкта автоматичною системою спринклерного пожежогасіння, якщо висота підвісної стелі або підпідлого- вого простору більше ніж 0,8 м. То есть, если в здании ВПТ, то при высоте более 0,8 защищать нужно запотолочное в каждом помещении, есть нагрузка или нет. Технически, конечно, проще, раз уж ВПТ есть, но все равно затраты на трубопровод умножаются на х2 на ровном месте.
Часть вторая:
Іншими системами автоматичного пожежогасіння згідно з проектом, якщо висота більше ніж 0,8 м, та пожежним навантаженням внутрішнього простору більше 25 МДж/м, пожежним навантаженням внутрішнього простору більше 25 МДж/мВот тут начинается головоломка.
Если в здании нет ВПТ, то защищать нужно другими видами тушения? А ВПТ нельзя?
И дубль фразы "пожежним навантаженням внутрішнього простору більше 25 МДж/м" после запятой трактуется как перечесление, то есть:
- якщо висота більше ніж 0,8 м, та пожежним навантаженням внутрішнього простору більше 25 МДж/м,
- пожежним навантаженням внутрішнього простору більше 25 МДж/м (то есть, при любой высоте).
Не очень понятно, зачем нужен первый пункт, про 0,8м, если все определяется пожнагрузкой.
И остается вопрос как технически впихнуть ГПТ или ППТ (воду как бы нельзя, речь о "других" системах) за потолок при любой его высоте и плотном заполнении. Ведь 25 МДж/м - это много. Вот например, типичный коридор с заполнением воздуховодами и электрикой. Как?!
Вот эти моменты, как я понимаю, хотели подправить. Но получилось как всегда.