Доброго всем дня.
Столкнулся с LED освещением и пусковыми токами блоков питания в светильниках. Импульс пускового тока для выбранного мной светильника мощностью 220 Вт составит 60А. Время импульса 510 микросекунд. К питающей магистрали подключено 12 светильников (по 4 на каждую фазу). Для выполнения условия не срабатывания токовой отсечки автоматического выключателя, производитель в мануале рекомендует ставить на группу из четырёх светильников автоматический выключатель С10 или B16, соответственно ток отсечки <100 А для "С" или <80 А для "В".
По существующей схеме щиток с автоматическими выключателями, в котором 4 питающих магистрали (считай пусковой импульс 4х100 А) включается контактами пускателя. Рабочий ток линий около 16А, Пусковой импульс - около 400 А.

Не понятно, в рекомендациях указан один ток отсечки для четырёх БП, в параметрах указан пусковой импульс 60А для одного БП (правда очень короткий). Возможно производитель проводил испытания с замерами на стенде?
Вопрос - В параметрах магнитных пускателей указан номинальный ток в режиме АС-3, есть ли у пускателей какая то кратность от Iном.(запас прочности контактов при кратковременных пусковых импульсах)? Выдержат ли контакты ПММ4-40 кратковременный импульс 400 А (10Iном.) ?
Может кто в своей практике сталкивался с подобной ситуации? Подскажите как поступали.