Автор Тема: захист системами газового пожежогасіння на основі вогнегасних виробів  (Прочитано 9829 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пришло замечание: "Електрообладнання, електрощитові та розподільчі коробки захистити системами газового пожежогасіння на основі вогнегасних виробів з термоактивованою , мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. ( Зміна 1 ДБН В.2.5-56:2014; ДСТУ – Н Б В.2.5 – 84:2016 п.4.2, 4.3)". Кто делал такое?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
неужели пиростикеры вернули  :o

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раньше был приказ согласно которого эти требования изъяли с "НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні". И соответственно в новой редакции должны были убрать этот пункт.
Но прошло время и все забыли что это требавание перестало быть обязательным и ни одна экспертиза его не требовала. Скорее всего разные производители столько вложили в разработку, сертификацию и написание специальных ДСТУ под эти системы которые никто не покупает ввиду добровольности их использования, что это не может остаться просто так.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зміна №1 ДБН-56  п.8.2.4.  А этот ДСТУ – Н Б В.2.5 – 84:2016 только заказали купить, ответ надо сегодня
 

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016
4.2 Оснащення об'єктів СПГа з ТМВР здійснюється під час нового будівництва, реконструкції,
технічного переоснащення, капітального ремонту. Також рекомендується застосовувати СПГа з
ТМВР під час реставрації об'єктів.
Випадки застосування СПГа з ТМВР для об'єктів захисту визначають відповідно до вимог
державних і галузевих будівельних норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної
безпеки. Крім того, за рішенням проектувальника СПГа з ТМВР можуть застосовуватись разом
з автоматичними системами пожежогасіння, як додатковий елемент протипожежного захисту
об'єкта.


P.S. Обязательность использования автономных систем пожаротушения ничем не требуется.
Согласно ДБН В.2.5-56:2014 п.5.14 автономные системы допускается использовать для шкафов с электрическим оборудованием вместо автоматических систем пожаротушения.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. И все-таки инспектор настаивает на защите всего оборудования >:(

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер. И все-таки инспектор настаивает на защите всего оборудования >:(
На каком основании? На что ссылается? Как объясняет свое требование?


« Останнє редагування: 17 Січень 2020, 18:02:12 від rga »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО
Данный ДСТУ не требует установку СПГ с ТМВР
Випадки застосування СПГа з ТМВР для об'єктів захисту визначають відповідно до вимог державних і галузевих будівельних норм та інших нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Крім того, за рішенням проектувальника СПГа з ТМВР можуть застосовуватись разом з автоматичними системами пожежогасіння, як додатковий елемент протипожежного захисту об'єкта.
Данный стандарт предъявляет требования к проектированию и т.д. но необходимость в устройстве  СПГ с ТМВР регламентуруются ДБНами

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-НБВ.2.5-84.2016 п.4.2, 4.3     НЕ ВИКОНАНО
Часом не киевская Укрдержбудекспертиза?

Думаю, можно ответить следующим образом.

Згідно ДБН В.2.5-56 п.5.1 "Необхідність обладнання об’єктів СПЗ за призначенням визначають відповідно до додатків А і Б."
В додатках А та Б відсутні вимоги щодо обладнання електричних шаф СПГа з ТМВР.
Згідно Наказу МВСУ №810 від 15.08.2016 вимога щодо обладнання електричних шаф автономними системами пожежогасіння виключена з "Правил пожежної безпеки в Україні".
Таким чином, захист електричних шаф СПГа з ТМВР не є обов'язковою вимогою, об'єкт, що захищається не є АЕС, ГЕС, ТЕЦ тощо (или есть?), а  додатковий захист більше нормованого замовник вважає недоцільним (тут неплохо и письмом заказчика заручиться).

Если это таки Укрдержбудекспертиза, в начале каждого ответа рекомендуется писать "Зауваження прийняте.". Типа, рассмотрено. Типа, уважение проявить. Ни к чему не обязывает, а людям приятно. Но это так, к слову.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и ссылки к сведению, чтоб было чем отбиваться.
ЗУ Про стандартизацію  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Поскольку нигде нет требования об обязательной защите эл.шкафов, то это может быть использовано только как дополнительная мера в случае целесообразности.

ДБН В.2.5-56 гласит:
8.1.12   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з будівельними нормами не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні системи пожежогасіння.

То есть, если нужно, то можно, но никак не обязательно.
К тому же, кроме п.5.1 есть п.5.3, в котором сказано: "СПЗ проектують відповідно до цих норм."

Кроме того есть несколько коряво сформулированный п.5.14 "Оснащення приміщень для розміщення шаф з електричним та електронним обладнанням автоматичними системами пожежогасіння допускається замість них використовувати автономні системи пожежогасіння."
То есть, если помещения размещения электрошкафов необходимо защищать АСПГ (что определяется Додатками А.1 и А.2), то вместо АСПГ можно выполнить защиту только шкафов. 

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и ссылки к сведению, чтоб было чем отбиваться.
ЗУ Про стандартизацію  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
2. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.

Прошу прощения!
Не могли бы доразвить мысль...для полной ясности что Вы подразумевали под этим.
Спасибо!
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 862
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения!
Не могли бы доразвить мысль...для полной ясности что Вы подразумевали под этим.
Доразвитие было в следующем абзаце поста. Что именно неясно?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю