Автор Тема: Трехфазное питание, но у потребителя все однофазное. Проконсультируйте!  (Прочитано 9980 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выдали техусловия бытовому потребителю - 5кВт, 380В. Жилой дом. Я видно заработался, или вообще некомпетентен в вопросах элементарной физики за 9 класс((. Подскажите:
1. Мощность трехфазная - это ж сумма мощностей по фазам?
2. Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
 Если вышесказанное правильно, то:
3. это тупость заказывать 3ф на быт, в котором все электропотребители 1ф?
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

Умоляю, если не хочется отвечать на мои умственно слабые вопросы - ткните носом на ссылку, где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно. Заранее спасибо.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
4. Это не тупость так заказывать, а тупое облэнерго должно согласовывать спокойно 25-32А трехфазный автоматический выключатель на бытового потребителя?

к сожалению..... :(

а ты уверен, что согласуют ТОЛЬКО 13А? Может все-таки 25-32? У нас так и делают.....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
где все процессы 3ф-1ф (Р, U, I) и так далее разжовываются популярно

http://eom.com.ua/index.php/topic,187.msg2245.html#msg2245

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В принципе 380 В - это желание заказчика в 1 очередь, значит, что-то он хотел - либо есть трехфазный потребитель, либо перестраховка на случай пропадания одной фазы или недопустимого напряжения на фазе. 5 кВт - это не всегда 13 А автомат на вводе. Необходимо рассчитать правильно ток, как правильно дал ссылку ZoloS9479.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: hi_tech
Необходимо рассчитать правильно ток,
hi_tech, оно понятно, что по расчету и селективности вводной автомат будет как раз 25-32А, но речь то идет о том, что 13А - регламентировано в ТУ :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: dedugan4i
Если я ставлю автомат 3ф 13А на вводе, что логично (А облэнерго только так и согласует) и в одну фазу вомкну стиральную машинку на 2,5кВт у меня этот автомат благополучно выбьет, ведь так?
  2500/220=11А с какого перепуга он выбъет? На сколько знаю у стиралок пуск не тяжелый. Что касается 13 А, 5000/380*0,95*1,73=8А. Потребителю, перед получением ТУ нужно было обратится к проектировщикам, чтоб расчитать мощность, (при определении расчетных нагрузок однофазных ЭП, их размещают равномерно по фазам, номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы
....при неравномерности распределения по фазам более чем 15%

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
2500/220=11А

ошибочка, инспектор :) - 2500/0,22/0,85 (Cos f "стиралки")=13,36А  - это рабочий ток... пусковой хоть и :)
Цитата: inspektorpo
не тяжелый.
, но все же....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: inspektorpo
номинальная нагрузка принимается равной тройной нагрузке наиболее загруженой фазы). Кажись так.

немножко не так, inspektorpo,Рн (Ру) - суммарная мощность всех эл.приемников, а вот вводной автомат выбирают с учетом тока наиболее загруженной фазы :) а 5кВт - это расчетная мощность с учетом Кс (коэф. спроса)
« Останнє редагування: 24 Липень 2009, 14:20:11 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Evglord

  • Гість
У меня это очень частое явление.
Облэнерго дает 3 фазы всем потребителям с уст. мощностью более 5,4кВт, если потребитель распаложен в жилом доме(прим. - магазин на первом этаже) с обязательным распределением по фазам. Этим они работу распределение по фазам перекладывают на пректировщика ;) Считаеш каждую фазу(как однофазная) и выбираеш вводной 3фазный автомат и кабель по наиболее загруженной фазе. Плюс в ШР автомат (и возможноУЗО) на каждую фазу.
А на счет 13А - первый раз слышу =-0

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Evglord

  • Гість
Цитата: Evglord
перекладывают на пректировщика
Evglord - это и есть работа проектировщика :)

Нет, я имел ввиду что каждый РЭС распределяет и контролирует нагрузку по фазам (в ТП) самостоятельно. А таким решением они сразу на стадии проектирования уравновешивают нагрузку на шинах.
Если выдавать однофазное подключение, то у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт в конечном итоге перекос по фазам достигает 40%(из опыта) >:(

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Evglord
у одного 6 кВт, у второго 10 кВт, у третьего 4 кВт

эх, тяжела и неказиста жизнь...... проектировщика ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю