Доброго дня. В радянських типових проектах при проході шин з камери трансформатора в приміщення РУ-0,4 кВ встановлюється прохідна азбестоцементна плита. Хто може пояснити яке її функціональне призначення і чи можна без неї обійтись? Можливо в нормах щось про це написано?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
та проходять звичайні не ізольовані шини

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)

Абсолютно точно. Поскольку камера трансформатора относится к пожароопасному помещению, то необходимо выполнять герметизацию ввода без разницы чем и как этот ввод выполняется.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію? Щоб вогонь з камери не поширився в сусіднє приміщення, так?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію?

Не совсем. Через стену с камеры тр-ра в РУ-0,4 кВ, через проходную плиту, проходят шины с шинного моста на щит РУ. Походная плита служит для изоляции открытых токоведущих шин как от стены, так и друг от друга. Представляет собой разъемную изолирующую а/ц плиту (например-АЦЕИД 400 толщиной 20 мм) в вырезанные пазы которой укладываются шины (см. вложение ниже), а все свободное пространство между плитами заполняется термостойким материалом (например минеральной ватой П-125) для разделения зон между помещениями и ограничения распостранения огня (локализация пожара) между отдельными помещениями.
Тоже касается кабельной вставки с тр-ра на шины РУ. В проходе через стену в гильзах, кабель должен быть герметично заделан негорючим составом.
« Останнє редагування: 10 Травень 2019, 11:08:04 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю