Автор Тема: Прохідна плита з камери т-ра в РУ-0,4 кВ  (Прочитано 1489 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. В радянських типових проектах при проході шин з камери трансформатора в приміщення РУ-0,4 кВ встановлюється прохідна азбестоцементна плита. Хто може пояснити яке її функціональне призначення і чи можна без неї обійтись? Можливо в нормах щось про це написано?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
та проходять звичайні не ізольовані шини

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Через прохідну плиту проходять не ізольовані шини шинного мосту. Якщо для підключення РП-0,4кВ від трансформатора використовуеться комплектний ізольований шинопровід то перехідної плити не потрібно. Але якщо в місці проходження шинороводу через стіну необхідно зберегти вогнетривкість то необхідно буде виконати додаткові заходи, за звичай, в каталогах виробників шинопроводів є вся необхідна інформація (пояснення, креслення, тощо)

Абсолютно точно. Поскольку камера трансформатора относится к пожароопасному помещению, то необходимо выполнять герметизацию ввода без разницы чем и как этот ввод выполняется.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 681
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію? Щоб вогонь з камери не поширився в сусіднє приміщення, так?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тобто призначення прохідної плити полягає у відділенні камери трансформатора від приміщення РУ-0,4 кВ у зв'язку з її пожежонебезпечністю? Я правильно розумію?

Не совсем. Через стену с камеры тр-ра в РУ-0,4 кВ, через проходную плиту, проходят шины с шинного моста на щит РУ. Походная плита служит для изоляции открытых токоведущих шин как от стены, так и друг от друга. Представляет собой разъемную изолирующую а/ц плиту (например-АЦЕИД 400 толщиной 20 мм) в вырезанные пазы которой укладываются шины (см. вложение ниже), а все свободное пространство между плитами заполняется термостойким материалом (например минеральной ватой П-125) для разделения зон между помещениями и ограничения распостранения огня (локализация пожара) между отдельными помещениями.
Тоже касается кабельной вставки с тр-ра на шины РУ. В проходе через стену в гильзах, кабель должен быть герметично заделан негорючим составом.
« Останнє редагування: 10 Травень 2019, 11:08:04 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: