« Reply #15 : 16 Червень 2009, 14:21:58 »
ZoloS9479, возможно я действительно "зарапортовалась", даже скорее всего, поскольку питание клапанов дымоудаления всегда делали по 1 категории... :)
пойду искать СНиП по вентиляции

но это не главное в данном выопросе - речь то идет о клапанах огнезадерживающих!    :Р :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #16 : 16 Червень 2009, 14:44:35 »
Цитата: ZoloS9479
это две большие разницы

ес, ZoloS9479, это все относится к средствам противодымной защиты, а, соответственно ВСЕ должно питаться по 1-й категории :))))))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #17 : 16 Червень 2009, 15:10:45 »
devchonka, в своем посте я разграничивал клапаны дымоудаления и систему удаления дыма после пожара.
Да, огнезадерживающие клапаны тоже по 1 категории
ВСЕ должно питаться по 1-й категории :))))))
кроме системы удаления дыма после пожара

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #18 : 16 Червень 2009, 15:16:44 »
Цитата: ZoloS9479
систему удаления дыма после пожара.
, да эту в теме вообще не трогают! :)))))

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #19 : 16 Червень 2009, 15:17:59 »
Цитата: G@S
появились в задании на вентиляцию - пожарозадержывающие клапаны, надо их запитать,

вот, собственно с чего все и началось.... ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #20 : 16 Червень 2009, 15:53:09 »
Цитата: devchonka
вот, собственно с чего все и началось....  
так как быть, я уже не знаю, что делать? ???

BLF230-Принцип действия
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с приводом Belimo является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку в рабочее (защитное) положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении, потребляя незначительную мощность.
« Останнє редагування: 16 Червень 2009, 15:58:07 від G@S »
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #21 : 16 Червень 2009, 15:59:00 »
все ты знаешь, только забыл.... :D
питать от щита, запитанного по 1-й категории;
по паспорту смотреть управляющий сигнал (подача или снятие напряжения) и что при этом происходит открытие или закрытие клапана;
завязывать схему в зависимости от того, что требуется от твоих клапанов - открыться или закрыться при сигнале пожарной сигнализации

:)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #22 : 16 Червень 2009, 16:02:52 »
в ответе №2 приведена схема включения клапанов Belimo, в каталогах как правило приводятся рекомендуемые схемы включения клапанов
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #23 : 16 Червень 2009, 16:05:28 »
devchonka, уже болит голова!
в ответе №6 тоже схема!
клапаны должны закрыться! так точно надо питать по І категории? :'(
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #24 : 16 Червень 2009, 16:11:24 »
Тогда вопрос поставим по другому:
а возникнет ли аварийная ситуация, если клапан закроется при пропадании питания?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #25 : 16 Червень 2009, 16:16:03 »
Цитата: G@S
так точно надо питать по І категории
  -  точно
Цитата: G@S
клапаны должны закрыться

или так можно поставить вопрос - а исходное положение открытое? (по паспорту)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #26 : 16 Червень 2009, 16:20:04 »
Цитата: G@S
есть ТП1х630 и ДГА, может их отдельно питать от ДГА

отдельно от ДГА нельзя - это один источник питания

может у тебя есть щит, который питается от ТП с переключением на ДГА (для чего то он Вам нужен )? тогда от него.

кстати ДГА - это ДГУ (дизель-генераторная установка)? А то вдруг это совсем не то, на что я расчитываю?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #27 : 16 Червень 2009, 16:23:54 »
может у тебя есть щит, который питается от ТП с переключением на ДГА (для чего то он Вам нужен )? тогда от него.

придеться делать. но не пойму одного:
BLF230-Принцип действия
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с приводом Belimo является снятие напряжения с привода, после чего возвратная пружина достаточно быстро переводит заслонку в рабочее (защитное) положение.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #28 : 16 Червень 2009, 16:31:50 »
вот нашел: Противопожарный клапан по своему функциональному назначению может применяться как в качестве клапана огнезадерживающего (О) с нормально открытой заслонкой, так и клапана дымоудаления (Д) с нормально закрытой заслонкой 8)
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПОЖАРОЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ КЛАПАНЫ
« Reply #29 : 16 Червень 2009, 16:35:38 »
G@S, у тебя ведь ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ?
в ответе №6 та же схема, только "подключения самого привода", в ответе №2 - та же схема привода, завязанная со щитом управления (установленным около клапана, если он тебе нужен в проекте, то это рекомендуемая производителем и совсем неплохая схема)
Цитата: G@S
Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с приводом Belimo является снятие напряжения с привода,
ну и замечательно:
привод всегда под напряжением (открыт, очевидно)
при пожаре напряжение снимается и привод закрывается
подача напряжения осуществляется вручную, когда пожар закончится


а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю