Автор Тема: Помогите разобраться. Выбор автомата.  (Прочитано 2817 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все правильно, "фаза-нуль" же.
7,4*2=14,8 (Ом/км)
12,5*2=25 (Ом/км)

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 610
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Iкз = 220/0,00077 = 285714,2 А
286 кА ! Де встановлений цей автомат?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если не трудно скажи страницу,
090, стр.147, табл. 105. Там нет данных на 1,5 квадрата, а 2,5 - 17,38 Ом

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, спасибо нашёл. Действительно я не принял в расчёт двойную длину линии(((( И всё же неясно, почему в разных источниках по разному прописано сопротивление провода. Как правильно подсчитал O.S., сопротивление для 2,5 кв. 14,8 Ом/км, по Шаповалову - 17,38 Ом/км... Где же истина??)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 317
  • Повідомлень: 1 938
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
По Карпову: для 2,5 кв. 15,1 Ом/км, для 1,5 кв. 25,2 Ом/км. Больше похоже на правду.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
SVET, потому что остальные участки линии тоже имеют определенное сопротивление. Где-то в файловом архиве лежит програмка по расчету ткз. Можно также заглянуть в справочник Шапавалова там есть упрощенная методика расчета ткз.

Если в цепи после автомата возникнет к.з. то ток будет протикать через обмотку трансформатора, а цепь будет замыкться в точке к.з. Если сопротивление этой цепи (сопрат. обмотки тр-ра, переходные сопрот, сопрот участков цепи) большое то ток может не достич значения тока расцепителя автомата. В этом случае, например, человек попавший под напряжение будет битсяв конвулсиях, а автомат не отключится.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
По Карпову: для 2,5 кв. 15,1 Ом/км, для 1,5 кв. 25,2 Ом/км. Больше похоже на правду.

Удельное сопротивление меди 0,018 Ом•мм2/м (если не ошибаюсь это при 20 град. С.). Раздели на сечение и умнож на 1000 получиш 7,2 Ом/км.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: