Автор Тема: Держатели токоотвода на фасаде из горючего материала  (Прочитано 5795 раз)

0 Користувачів і 5 Гостей дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите милые люди. Чем крепить токоотводы к стене с фасадом из горючего материала (вагонка)? Думал пластиковые держатели http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/derzhateli_jupiter/ND2100/, но там расстояние между фасадом и токоотводом будет только 0,05 м, а нужно, как я понимаю 0,1 м. Может такое https://prom.ua/p521377152-universalnyj-derzhatel-pruta.html  ? Но как оно будет выглядеть неясно.
« Останнє редагування: 12 Грудень 2018, 07:31:53 від diden »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это держатель для кирпичных стен (или бетона). Как вы его в дерево вкрутите (в вагонку)? А ливневые трубы есть по периметру здания? Обычно они идут с необходимым для молниеспусков шагом... К этим трубам есть держатели... вот на выбор: https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwib_vax25nfAhWJ3SwKHXBhDpUQsAR6BAgGEAE&biw=2560&bih=947#imgrc=YwPIFcYPslXeTM:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это держатель для кирпичных стен (или бетона). Как вы его в дерево вкрутите (в вагонку)? А ливневые трубы есть по периметру здания? Обычно они идут с необходимым для молниеспусков шагом... К этим трубам есть держатели... вот на выбор: https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwib_vax25nfAhWJ3SwKHXBhDpUQsAR6BAgGEAE&biw=2560&bih=947#imgrc=YwPIFcYPslXeTM:

стены без утеплителя, тоесть вагонка и сразу стена из шлакоблока, а насчет ливневых труб спасибо, нужно узнать. А вот если их нет?

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такое пойдет?
а этот как крепить? Я бы для начала узнал бы нужна ли там молниезащита в принципе (огнестойкость здания, наличие пожароопасных стен).
офф-топ
В вопросах молниезащиты меня всегда удивляли некоторые требования. с одной стороны токоотводы должны быть удалены от горючих оснований, но с другой стороны использование пластиковых креплений и ПВХ изоляции для изолированных систем при том что для пластика в молниезащите нормами не предъявляется НИ КАКИХ требований 

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такое пойдет?
а этот как крепить? Я бы для начала узнал бы нужна ли там молниезащита в принципе (огнестойкость здания, наличие пожароопасных стен).
офф-топ
В вопросах молниезащиты меня всегда удивляли некоторые требования. с одной стороны токоотводы должны быть удалены от горючих оснований, но с другой стороны использование пластиковых креплений и ПВХ изоляции для изолированных систем при том что для пластика в молниезащите нормами не предъявляется НИ КАКИХ требований 
Молниезащита нужна, там III степень огнестойкости и помещения класса П-I по пожароопасности. Вот и думаю как крепить? Вагонка думаю не выдержит такой крепеж, думаю нужно крепить на стену через вагонку

Offline Svyatoslav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для прокладання струмовідводів по стіні з легкозаймистого матеріалу можна використати як металеві та пластикові тримачі так і тримачі для водостічних труб (шпилька може контактувати зі стіною згідно ДСТУ EN62305-3 п.5.3.4) (варіанти виконання у вкладенні)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно искать что-то типа этого

Но по по моему это для крепления молниеприемников. И здесь нужно будет либо что-то подкладывать чтобы зажать проволоку, либо отдельно покупать шпильку с дюбелем и с резьбой чтобы подходила к стандартному креплению

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для прокладання струмовідводів по стіні з легкозаймистого матеріалу можна використати як металеві та пластикові тримачі так і тримачі для водостічних труб (шпилька може контактувати зі стіною згідно ДСТУ EN62305-3 п.5.3.4) (варіанти виконання у вкладенні)
спасибо, поищу что то такое

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно искать что-то типа этого

Но по по моему это для крепления молниеприемников. И здесь нужно будет либо что-то подкладывать чтобы зажать проволоку, либо отдельно покупать шпильку с дюбелем и с резьбой чтобы подходила к стандартному креплению
спасибо, будем думать

Offline Svyatoslav

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я, як правило, використовую такі варіанти (шпильку можна підібрати відштовхуючись від відстані, яку потрібно забезпечити або від товщини утеплювача - L100, L160, L220)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Svyatoslav, а кто производитель этого девайса?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

kirik

  • Гість
Компанія Leo Lightman,український виробник.

Offline anna88

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте,где можно посмотреть более детальную информацию о других комплектующих молниезащиты?
« Останнє редагування: 21 Грудень 2018, 17:07:35 від anna88 »


 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: