Шина РЕ и шина N, судя по фотографии у вас есть. С левой стороны на изоляторах, куда ваши монтажники подключили отходящие защитные РЕ-проводники и приходящий с ТП совмещенный РЕN-проводник-это нейтральная шина N. Симметрично ей с правой стороны, куда подключен проводник РЕ щита-шина РЕ. На предмет того соответствует сечение и размеры шины РЕ необходимой заявленной проводимости по фотографии судить не берусь, но она должна быть не меньше проводимости подходящего РЕN-проводника питающего кабеля.
В принципе вы можете оставить то подключение которое есть при условии, что РЕN-проводник используется только как защитный РЕ-проводник, выполнив (см. мой ответ выше) заземление своего щита. Единственное замечание, каждый отходящий РЕ-проводник должен быть подключен к своему контактному соединению на защитной шине РЕ, то есть нужно еще одно отверстие.