Автор Тема: Молниезащиты радиоантенны  (Прочитано 2559 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Молниезащиты радиоантенны
« : 29 Листопад 2018, 08:06:27 »
Добрый день уважаемые коллеги. подскажите как можно защитить радиоантенну высотой 25 м, размещенную на крыше здания. Сама радиоантенна прикреплена к трубе. Ее длина где то 4,5 м. Проблема в том что крепить к трубе молниеприемник длиной метров 5 для защиты антенны не вариант, антенна и так шатается по ветру. Грозоразрядники ставить пытались, но они сильно влияют на качество сигнала и от них отказались. То есть антенна не защищена абсолютно. Может ее просто соединить с мачтой на которой она размещена, а мачту заземлить? Еще нашел любопытный пункт 8.6.8 в ДСТУ Б В.2.5-38:2008 согласно которому "Разные внешние устройства, такие как антенны,...защищаются так, чтобы оборудование было защищено от прямого попадания молнии. Отдельные антенны остаются абсолютно открытыми из технологических соображений..". То есть, антенну можно не защищать от прямого удара молнии, однако без установки разрядника не обойтись?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащиты радиоантенны
« Reply #1 : 29 Листопад 2018, 13:45:45 »
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащиты радиоантенны
« Reply #2 : 29 Листопад 2018, 15:28:07 »
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
то есть нужно просто заземлить мачту на которой размещена антенна, я правильно понял? нужно ли заземлять саму антенну?

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Re: Молниезащиты радиоантенны
« Reply #3 : 01 Грудень 2018, 01:22:26 »
подскажите как можно защитить радиоантенну высотой 25 м, размещенную на крыше здания.
Эту антенну от ПУМ НИ как НЕ защитить!

Но можно ремонтировать после каждого ПУМ.

Есть конструкция антенны которой ПУМ НЕ страшен, но не знаю на сколько характеристики хуже, лучше.

Проблема в том что крепить к трубе молниеприемник длиной метров 5 для защиты антенны не вариант, антенна и так шатается по ветру.
К тому же молниеприемник будет ослаблять сигнал!

Грозоразрядники ставить пытались, но они сильно влияют на качество сигнала и от них отказались.
Влияют не на качество, а на силу сигнала, и скорей всего ставили что-то не то!

То есть антенна не защищена абсолютно. Может ее просто соединить с мачтой на которой она размещена, а мачту заземлить?
Кронштейн антенны, в крайнем случае трубу к которой крепится кронштейн антенны, НУЖНО заземлить как требуется заземлять молниеприемник.

Заземление на существующее заземление здания НЕ во всех случаях ПРАВИЛЬНОЕ решение, про что есть даже ЗАПРЕТЫ использовать в определенных случаях для молниеотвода!

Это не говоря что у 99,999...% зданий контуров заземления НЕТ, то есть требование подключать антены на здании к контуру заземления здания является одним из МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЛЯПОВ в нормативах!

Радиостанцию тоже НУЖНО защищать!
« Останнє редагування: 01 Грудень 2018, 01:27:26 від Землянин »
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащиты радиоантенны
« Reply #4 : 01 Грудень 2018, 08:40:43 »
молниеприемник длиной метров 5 для защиты антенны не вариант
Если деньги позволяют, можно заменить конструкцию "антенна" на конструкцию "молниеприемник - изоляционная вставка, типа isFang или другой, возможно полой, - и, собственно, сама антенна"; выйдет метра на два-три выше, чем есть, но молниезащита будет. Мимо антенны в конструкции пройти изолированным токоотводом, скажем, типа HVI.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: