Это устройство защиты,если ОПН после пробоя на землю закоротит (пробьет варистор или сварятся электроды искрового).
Одно УЗИП может содержать несколько компонентов защиты от перенапряжений и сверхтоков. Если УЗИП выполнен на базе разрядников и нет устройства защиты от сверхтоков и перенапряжений то для защиты электроустановки и УЗИП всех типов от режимов КЗ необходима дополнительная защита в виде предохранителей с характеристикой срабатывания gG или gL (классификация согласно ГОСТ Р 50339.0-92 (МЭК 60269-1-86) или VDE 0636 (Германия) соответственно), устанавливаемых в цепь последовательно с каждым УЗИП.
Данные предохранители предназначены для защиты токоведущих проводников и коммутационных устройств от перегрузок и КЗ и имеют довольно сложную внутреннюю конструкцию.
Особо следует отметить, что
применение защитных автоматов в данной ситуации не гарантирует необходимый результат. Опыт эксплуатации показывает, что сами автоматические выключатели бывают повреждены импульсом тока при грозовом разряде. При этом может произойти приваривание контактов расцепителя друг к другу и появляется вероятность несрабатывания автомата при КЗ в нагрузке. Предохранитель же полностью исключает подобную ситуацию.
Примерный вариант выбора номиналов предохранителей (зависит от требований производителя УЗИП).
· При номинале предохранителей более 315 А gG (или их отсутствии), номиналы І ст. выбираются – 315 А gG, номиналы ІІ ст выбираются – 160 А gG;
· При номинале предохранителей менее 315 А gG, но более 160 А gG, предохранители можно не устанавливать, номиналы ІІст. выбираются – 160 А gG.
· При номинале предохранителей менее 160 А gG, предохранители ІІ с. и ІІІст. можно не устанавливать.
· При наличии разделительных дросселей номинал предохранителей Іст. должен соответствовать номинальному току дросселей.