Автор Тема: О необходимости выполнения молниезащиты, снова  (Прочитано 1675 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые форумчане. Есть здание II степени огнестойкости (административное здание пожарного депо с жилыми квартирами), в нем присутствуют помещения, относящиеся пожароопасным зонам классов П-I, П-IIа, П-III. Размеры 48,71х21,92 м. Наибольшая высота около 17 метров. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 N=0,088<0,1, т.е. согласно п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не предусматривается.
Вопросы:
1. На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
2. Крыльцо при входе в здание, учитывать ли его длину в прямоугольнике в который можно вписать здание при расчете N?
Задача на 100% определить, необходимо ли делать молниезащиту здания или нет. Благодарю.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, вопрос закрыт. Средняя продолжительность гроз в часах для этого объекта от 80 до 100. Я делал расчет N при 80 ти. Поставлю 90 и будет мне счастье. :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Дякую. Це я знаю. Але питання - якщо сама будівля не підлягає блискавкозахисту, антени та інші встановлені на будівлі елементи необхідно захищати? Наприклад будівля висотою 5 м з плоскою покрівлею, на якій встановлена антена висотою 10 м.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.