Підкажіть із вибором пожежних сповіщувачів. Будівля містить виробничі цехи та складські приміщення, висота 9м, є невеликий участок адміністративних приміщень у два поверхи.
Є сенс ставити променеві димові (типу Артон-ДЛ / ДЛ1) у напрямку довжини залу, але через те що ферми перекриття високі, порушується норма не більше 0,6м від перекриття, крім того через особливості розміщення обладнання порушується норма не менше 0,5м від стін/обладнання/перегородок. Звідси виходить два варіанти:
1) променеві поперечно у кожну секцію між фермами, але тоді сумарно по будівлі буде не менше 24шт.*2100=50тис.грн
2) димові точкові (виходить ~36шт.*180=6,5тис.грн.)
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основний нюанс це обслуговування на такій висоті у приміщеннях де повно обладнання і не заїдеш підйомником (теоретично навіть якби він був)
Есть такая монтажная технология, но нюансов не знаю, до реализации так и не дошло в свое время. 
Точечные извещатели и кабель крепятся к тросу. Трос натягивается через ролик на противоположной стене. Запас троса опускается по стене и закрепляется. При необходимости обслуживания, трос ослабляется и датчики вместе с кабелем опускаются вниз.
О конструктиве хорошо бы поговорить с грамотным технологом производства или монтажником.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На вашому фото 111(2) чітко видно що через 2-ге та 7-е "вікно" ферми проходить дріт.
Лише питання - від дрота що у вікнах 2 та 7 до перекритя скільки міліметрів?

Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
Можливо знадобиться якась конструкція для монтажу Артон-ДЛ , але через те що ферми перекриття високі не слід сповіщувачі росташовувати нижче ферм.
І доступ до передавача та приймача встановлених на стіні\або конструкції,  сподіваюся для обслуговування буде можливий з  3-х секційної драбитни на 8-10 щаблів.

Якось так.
Я уважаю аргументы и честность.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми у напрямку довжини залу?
7.2.17   Передавач та приймач променевого димового сповіщувача слід розміщувати так, щоб у зоні виявлення пожежі сповіщувачем не знаходилися сторонні об'єкти.
Оптична вісь променевого димового сповіщувача не повинна знаходитись ближче ніж 0,5 м до стін, перегородок, конструкцій обладнання або інших матеріалів.

Если плиты типовые, то размер "окон" даже по ширине, не говоря уже по высоте - меньше 1м, и условие нарушается.

Offline abaddon113

  • **
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 39
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що заважае встановити  Артон-ДЛ  в 1, 5 та 8 "вікно" ферми
у напрямку довжини залу?
по висоті підійшло б, дуже хотілося, але як було сказано порушується норма не менше 0,5м до конструкцій

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть еще аспирационные. Продуваются пылесосом снизу в качестве обслуживания.
Но это еще дороже. Хотя, не факт. Возможно, можно одним датчиком обойтись.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант использовать извещатели ПРЕМЬЕР.
http://chelmash.com.ua/products/fire_alarm/25-izveschateli-pozharnye-serii-premer-s-distancionnym-upravleniem.html
У них есть возможность компенсации запыленности.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю