Всім доброго дня.
Прошу консультації. Є складське приміщення 38х16 з сендвічпанелей, розділене на половину такими ж панелями, покрівля - металочерепиця на дерев'яних кроквах. Буде використовуватися для зберігання овочів (капуста і морква), встановлені холодильні установки (температура не нижче +5). Питання по вибору СПЗ - блискавкозахист + , обробка крокв +. А чи є необхідність пожсигналізації при таких умовах експлуатації?. Від замовника добитися ТЗ  :wall: :wall: :wall:

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність пожсигналізації
« Reply #1 : 19 Жовтень 2018, 11:33:03 »
Если это складское помещение то у него должна быть категория. Пусть заказчик выдаст категорию в ТЗ и от этого плясать.
Если категория Д - пож. сигнализацию можно не делать, в остальных случаях нужна.

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність пожсигналізації
« Reply #2 : 19 Жовтень 2018, 12:10:26 »
Если категория Д - пож. сигнализацию можно не делать
Якщо не важко, посилання на документ дайте.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність пожсигналізації
« Reply #3 : 19 Жовтень 2018, 12:12:03 »
ДБН В.2.5-56:2014 п.7.2.23 г)

Offline Ol_Bak

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 51
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Необхідність пожсигналізації
« Reply #4 : 19 Жовтень 2018, 12:33:02 »
Добився від замовника, що продукція буде зберігатися в дерев.ящиках (горюча упаковка).

Н А К А З  04.12.2006  N 730/770    Про затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі України
7.23 Складські приміщення для овочів, фруктів, картоплі в спалимій тарі, в т.ч. в камерах холодильників при температурі зберігання вище 5 град.С          категорія - В, клас зони - П-ІІа

ПС - потрібна,
всім дякую 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю