Автор Тема: Розрахунок аварійних нормативних збурень при проектування СЕС  (Прочитано 4501 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.
В ТУ на проектирование солнечной электростанции есть такой пункт" На стадії проектування виконати комплекс розрахунків нормативних збурень відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-001100227-68:2012 "Стійкість енергоситсем. Керівні вказівки" для нормальних та ремонтних схем прилеглої мережі з метою оцінки аналізу стійкості СЕС ... Кто-то делал такой расчет, в чем он заключается и может подскажете, что это такое?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас в ТУ тоже есть такой пункт, ничего не делали, и пока делать не собираемся, ибо открыв это СОУ я понял что подобные расчеты актуальны для сетей 110 кВ и выше, а мы подключаемся по 35 кВ.
А там - вскрытие (подача проекта на ТР) покажет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. Я тоже открыла этот документ и тоже видела для высоких напряжений, поэтому решила спросить, может кто-то знает о чем речь простыми словами :D.

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
це енергетичні системи "шалять"
зараз жодні ТУ на СЕС без них не видаватимуть...
посилаючись на те що підключення подібної генерації на середній напрузі впливає на магістральні мережі

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
то есть у нас точки подключения СЭС на шинах 10 кВ, то необходимо сделать этот расчет на каком напряжении, если этот норматив напряжение ниже 110 кВ не рассматривает?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю