Автор Тема: Молниезащита склада ГСМ  (Прочитано 5524 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита склада ГСМ
« Reply #15 : 09 Серпень 2018, 09:36:42 »
Це питання дискусійне, що в нормальному режимі роботи там виділяються вибухонебезпечні концентрації парів, має бути заборона в’їзду на цю територію автомобілів з працюючими двигунами

Бачив як на бензовозах, коли вони заїзжають на теріторію нафтобаз, на вихлопну трубу надягають спеціальний ковпак - іскрогасник.
PS: я розумію, що температура двигуна більша ніж 61 градус С.


на всех резервуарах стоят воздушные клапана, взрывоопасные концентрации паров топлива не образуются.

Якщо це дихальні клапани і в ємності відсутня "азотна подушка", то думаю, що з ємностей через дихальний клапан будуть виходити пари нафтопродуктів і, можливо, будуть утворювати з повітрям вибухонебезпечну концентрацію. Зону блискавкозахисту над дихальними клапанами описано в п. 6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Спасибо Вам за такой развернутый ответ

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита склада ГСМ
« Reply #16 : 09 Серпень 2018, 12:36:31 »
Зону блискавкозахисту над дихальними клапанами описано в п. 6.1.4 ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
Пр умові що такі пари будуть виходити при нормальному (не аварійному) режимі роботи .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита склада ГСМ
« Reply #17 : 09 Серпень 2018, 15:58:17 »
Пр умові що такі пари будуть виходити при нормальному (не аварійному) режимі роботи .

В резервуар закачують  продукт - пари виходять?, аварійна ситуація?
Резервуар нагрівся на сонці - пари виходять?, аварійна ситуація?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита склада ГСМ
« Reply #18 : 09 Серпень 2018, 16:51:40 »
В резервуар закачують  продукт - пари виходять?, аварійна ситуація?
Під час грози закачка заборонена
Резервуар нагрівся на сонці - пари виходять?, аварійна ситуація?
Так це аварійна ситуація - перегрів резервуарів пекучим сонцем під час грози
« Останнє редагування: 09 Серпень 2018, 17:31:42 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 