Юрий Куленко, Вы вообще внимательно читаете нормы? РД не требует ни 10, ни 20 Ом. Если у Вас сопротивление грунта больше 500 Ом*м и площадь здания (пятно застройки) меньше 900м2, то тогда в местах присоединения токоотводов к горизонтальному заземлителю нужно приварить дополнительно по одному горизонтальному или вертикальному электроду длинной 2-3 метра, если же здание больше либо сопротивление меньше, то достаточно только горизонтального заземлителя. Впрочем, если Вам нечего делать, то можете и посчитать, а заодно посмотреть что такое импульсное сопротивление и одно ли это и тоже что и сопротивление растеканию?