Автор Тема: Нужны ли автоматы защиты и пускатели ?  (Прочитано 3010 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Имеется несколько двигателей разного назначения, все они продублированы идентичными двигателями (резерв). Основные агрегаты соединены через пускатели и автоматы защиты. Нужны ли автоматы защиты и пускатели для резервных двигателей ?
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если нужен быстрый ввод резерва, то да. При этом линии питания основных и резервных двигателей лучше проложить по разным трассам, и запитать, если есть возможность, так, чтобы обеспечить резервирование - или от разных секций шин, или еще как.
Если резервирования линий нет, может быть достаточно перед двигателями перекидной рубильник. Видел я и когда кабель перекидывали с двигателя на двигатель, но это уже от нищеты и недалекого ума.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Я имел ввиду размещения, допустим, 1 пускателя на 2 двигателя (основного и резервного)
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я вроде так и писал. Весь вопрос в том как быстро и каким образом должен осуществляться переход с основного двигателя на резервный. Если время перехода - секунды и нужна высокая надежность (а вдруг сам пускатель или автомат накроется?) - то без второй линии (включая пуско-защитную аппарутуру) не обойтись. Если, к примеру, характер работы оборудования таков, что месяц будет работать основная установка, месяц резервная, и переход может осуществляться в течении нескольких часов, то достаточно поставить между пускателем и двигателями перекидной рубильник и выбирать им установку в работу, а на складе иметь запасной комплект пусковой аппаратуры. Если таких установок несколько, то разница по деньгам сразу прочувствуется.
Лучше, конешно, первый вариант.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Получается идеальный вариант - на каждый двигатель свой пускатель, тепловое реле и автомат защиты и свой кабель.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, резерв холодный или горячий? Если холодный, то можно и один пускатель на двигатель. Но если горит сам пускатель или автомат, то прийдется ждать новый. Идеальный вариант полная автоматика, когда есть устройство контролирующее работу двигателей и при необходимости включает рабочий или резервный

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: Yurik
Идеальный вариант полная автоматика, когда есть устройство контролирующее работу двигателей и при необходимости включает рабочий или резервный
Это все есть, но тут имелось ввиду ручное переключение. В случае аварии автомат один выбивает, обслуживающий персонал вторым автоматом резерв вводит или 1 пускатель на 2 агрегата, или резерв со своим пускателем. Тут вариантов много, а оптимальный ... Как в фильме : "истина где-то рядом"  :D