Шановні колеги!

Виникло питання про обладнання телефонним звьязком будівлі котельні, чи обовьязково потрібен, та який норматив нормує?

Саме не приміщення котельного залу, а окрема одноповерхова будівля площею 70 м.кв, з котельним залом на 50 м.кв., та щитовою - 5-м.кв, кімната персоналу\роздягальня,  коридор і все.

Чи обовьязково потрібен телефонний звязок в такій будівлі?
Постійного чергового персоналу нема, постійних робочіх місць нема.
Оператор раз на добу загружає тверде паливо\гранули\пелети в бункер і все.
Котельня працюе сезонно лише взимку, літом гарячу воду гріють окремим сонячним коллектором.

Прошу підкажіть.  :slap:
Я уважаю аргументы и честность.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телефония в котельной.
« Reply #1 : 04 Липень 2017, 11:51:06 »
В ДБН В.2-5-77 требования установки телефона отсутствуют, но есть пункт:
4.1  При проектуванні котелень, крім  цих Норм, необхідно дотримуватись
вимог  НПАОП  0.00-1.11,  НПАОП  0.00 -1.20,  НПАОП  0.00-1.26, НПАОП  0.00-1.60,  а  також  вимог  НАПБ  А.01.001,  ДБН  В.1.1 -7,  ДБН  В.2.5-20, ДБН 360, ДБН А.2.2-3,  ДБН В.1.1-31,  ДБН В.1.2-14,  ДБН В.2.2-9,  ДБН  В.2.2-15, ДБН  В.2.2-27,  СНиП  ІІ-89,  СНиП  2.03.11,  СНиП  2.09.02,  СНиП  2.09.03,  [1],  [2], ПУЕ, ПУЭ та інших чинних в Україні нормативних документів.

По хорошему, их надо пересмотреть все.
Например, в НПАОП  0.00-1.60 есть такой пункт:
7.2.7.  При  расположении  питательных  устройств  вне  помещения  котель­ной  должна  быть  установлена  прямая  телефонная  или  иная  связь  между машинистом  (кочегаром)  и  персоналом,  обслуживающим  питательные  уст­ройства.
и
9.2.6.  В  котельной  должны  быть  часы,  телефон  или  звуковая  сигнали­зация   для   вызова   в   экстренных   случаях   представителей   администрации предприятия  и  связи  котельной  с  местами  потребления  пара,  а   у  котла-ути­лизатора  — также  для  связи  с  местом  установки  источника  тепла.

Имеет ли это отношение к Вашему объекту - смотрите. Ни и так по всему списку.
По пожарной части, поскольку поста в здании нет, телефонная связь не требуется.
« Останнє редагування: 04 Липень 2017, 12:02:35 від rga »

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телефония в котельной.
« Reply #2 : 07 Листопад 2017, 14:38:03 »
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

9.1.2. В котельной должны быть часы и телефон для связи с местами потребления теплоэнергии, а также с техническими службами и владельцем.
При эксплуатации котлов-утилизаторов, кроме того, должна быть установлена связь между пультами котлов-утилизаторов и источников тепла.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю