Автор Тема: Телефония в котельной.  (Прочитано 3988 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Руслан и Людмила

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 47
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 91
  • Country: ua
  • инженер-електрик
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Телефония в котельной.
« : 04 Липень 2017, 11:12:49 »
Шановні колеги!

Виникло питання про обладнання телефонним звьязком будівлі котельні, чи обовьязково потрібен, та який норматив нормує?

Саме не приміщення котельного залу, а окрема одноповерхова будівля площею 70 м.кв, з котельним залом на 50 м.кв., та щитовою - 5-м.кв, кімната персоналу\роздягальня,  коридор і все.

Чи обовьязково потрібен телефонний звязок в такій будівлі?
Постійного чергового персоналу нема, постійних робочіх місць нема.
Оператор раз на добу загружає тверде паливо\гранули\пелети в бункер і все.
Котельня працюе сезонно лише взимку, літом гарячу воду гріють окремим сонячним коллектором.

Прошу підкажіть.  :slap:
Я уважаю аргументы и честность.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 860
  • Повідомлень: 6 540
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телефония в котельной.
« Reply #1 : 04 Липень 2017, 11:51:06 »
В ДБН В.2-5-77 требования установки телефона отсутствуют, но есть пункт:
4.1  При проектуванні котелень, крім  цих Норм, необхідно дотримуватись
вимог  НПАОП  0.00-1.11,  НПАОП  0.00 -1.20,  НПАОП  0.00-1.26, НПАОП  0.00-1.60,  а  також  вимог  НАПБ  А.01.001,  ДБН  В.1.1 -7,  ДБН  В.2.5-20, ДБН 360, ДБН А.2.2-3,  ДБН В.1.1-31,  ДБН В.1.2-14,  ДБН В.2.2-9,  ДБН  В.2.2-15, ДБН  В.2.2-27,  СНиП  ІІ-89,  СНиП  2.03.11,  СНиП  2.09.02,  СНиП  2.09.03,  [1],  [2], ПУЕ, ПУЭ та інших чинних в Україні нормативних документів.

По хорошему, их надо пересмотреть все.
Например, в НПАОП  0.00-1.60 есть такой пункт:
7.2.7.  При  расположении  питательных  устройств  вне  помещения  котель­ной  должна  быть  установлена  прямая  телефонная  или  иная  связь  между машинистом  (кочегаром)  и  персоналом,  обслуживающим  питательные  уст­ройства.
и
9.2.6.  В  котельной  должны  быть  часы,  телефон  или  звуковая  сигнали­зация   для   вызова   в   экстренных   случаях   представителей   администрации предприятия  и  связи  котельной  с  местами  потребления  пара,  а   у  котла-ути­лизатора  — также  для  связи  с  местом  установки  источника  тепла.

Имеет ли это отношение к Вашему объекту - смотрите. Ни и так по всему списку.
По пожарной части, поскольку поста в здании нет, телефонная связь не требуется.
« Останнє редагування: 04 Липень 2017, 12:02:35 від rga »

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Телефония в котельной.
« Reply #2 : 07 Листопад 2017, 14:38:03 »
НПАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

9.1.2. В котельной должны быть часы и телефон для связи с местами потребления теплоэнергии, а также с техническими службами и владельцем.
При эксплуатации котлов-утилизаторов, кроме того, должна быть установлена связь между пультами котлов-утилизаторов и источников тепла.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: