Автор Тема: Прокладка кабелей 48В по чердаку здания.  (Прочитано 3124 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline St_Klaus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем привет!
Интересует следующий вопрос. Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания. Кабель питания радиоблоков мобильной связи на мачте которая установлена на кровле. Можно ли прокладывать по чердаку или лучше проложить по стене и по покрытию кровли минуя чердак?

Заранее спасибо.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 860
  • Повідомлень: 6 540
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам выбирать.
Требования к прокладке кабеля по чердакам смотрите в ПУЭ-2017 (п.2.1.18, таблицы 2.1.4, 2.1.5).
По крыше тоже можно. Кое что обсуждалось здесь: http://eom.com.ua/index.php?topic=21821.new#new , http://eom.com.ua/index.php?topic=19991.new;topicseen#new )

Offline St_Klaus

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за оперативность  :thumbsup:

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По крыше тоже можно.
А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"  =-0
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требуется проложить кабель 48В по чердаку здания
Спершу уточніть чи ваше приміщення відповідно до п.2.1.3 ПУЕ відноситься до чердачних (горищних) приміщень .
ПУЕ п.2.1.3.горищне приміщення
Невиробниче приміщення над верхнім поверхом будівлі, стелею якого є дах будівлі,  яке має  несучі конструкції (покрівлю, ферми, крокви, балки тощо)  з горючих матеріалів.
Аналогічні приміщення і технічні поверхи,  розташовані  безпосередньо під дахом, перекриття і конструкції яких виконано з негорючих матеріалів, не вва­жаються горищними приміщеннями
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 860
  • Повідомлень: 6 540
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как же п.2.1.19: "Виконувати зовнішю електропроводку по дахах житлових, громадських будівель і видовищних підприємств - заборонено"
А где в вопросе написано, что здание жилое, общественное или зрелищного объекта?
Насколько я понимаю, для антенн мобильной связи тоже какие-то ограничения должны быть? К слову, интересно, или есть? Как-то искала, но не нашла. Возможно, не там искала.
Но, да, учитывать надо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: