Предлагаю посмотреть на ситуацию под другим углом зрения:
1)
В последнее время встречаються объекты с лифтами ЛТПП без машинного отделения.
А согласно стандарта предусмотрено такое? Может ли иметь место не предусмотренный нормами вариант???
На это уже указывали:
Посмотрите п.4.4 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013.
При этом рассуждения типа "ну если изготавливают..." или "ну если такие приводы продают..." - сами понимаете проигрышные!
2)
Получили замечание по експертизе. Експерт говорит что тушить нужно оборудование.
Чем обосновано? Или может чем обьяснено подобное умозаключение???
Дело в том, что тут ещё гадал на двое сказала, что необходимо тушить "мозги" (щиты автоматики, силовые щиты) или двигатели (оборудование)!!! Если оборудование надо тушить, то стало быть тушить надо и приводы открывания дверей - только что это даст? Если привод горит, он уже не будет выполнять функцию по поднятию-опусканию или открытию-закрытию...
3) о способах тушения...
Если ув. форумчане обратили внимание на требования п. 5.6 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013, то наверняка должен был возникнуть совершенно логичный вопрос: как тушить расположенное оборудование в лифтовой шахте, если стандартом запрещено проникновение огнетушащих веществ в шахту лифта???
Есть ещё несколько более мелких обстоятельств которые возможно изложу исходя из реакции на этот пост.
Спасибо за внимание!