Автор Тема: Кнопки возле пож.гидрантов  (Прочитано 30781 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #45 : 03 Жовтень 2012, 16:52:41 »
Для того, что бы не было "несанкционированного" отбора воды из пожарных кранов, проще говоря - чтобы воду не воровали ;)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #46 : 03 Жовтень 2012, 17:02:10 »
чтобы воду не воровали
Чтоб воду не воровали - есть штраф за ложный вызов пожарной машины. Потому как, если из пожводопровода потечет вода, сразу пойдет сработка в том числе и на городской пульт.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #47 : 03 Жовтень 2012, 17:05:57 »
Потому как, если из пожводопровода потечет вода, сразу пойдет сработка в том числе и на городской пульт.
Стесняюсь спросить - кудой они об этом узнают?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #48 : 03 Жовтень 2012, 17:07:06 »
Вот зачем в этой схеме задвижка?
Насколько я знаю, эта задвижка - открытая. А нужна она для обслуживания системы. Надо слить воду - закрыли задвижку и обслуживаем как хотим.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #49 : 03 Жовтень 2012, 17:09:07 »
Стесняюсь спросить - кудой они об этом узнают?
При сработке установки ВПТ (лопнул спринклер, открыли кран) автоматика ВПТ формирует сигнал "Пожар" для передачи на Пульт централизованного пожарного наблюдения города. Пожарная сигнализация тоже это делает.

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #50 : 03 Жовтень 2012, 20:02:29 »
Стесняюсь спросить - кудой они об этом узнают?
При сработке установки ВПТ (лопнул спринклер, открыли кран) автоматика ВПТ формирует сигнал "Пожар" для передачи на Пульт централизованного пожарного наблюдения города. Пожарная сигнализация тоже это делает.
Так да не так. Описанный алгоритм справедлив в том случае, если водоснабжение пожарных кранов выполняется от установки автоматического пожаротушения. От этой установки НИКОГДА не подключаются трубопроводы хозпитьевого водоснабжения.
По схеме, описанной
В данном у меня здании, согласно схеме ВК на вводе сразу идет разделение на В1 - хоз. нужды и В2 - пожарный водопровод.
Вот по этой схеме:
                                    ____счетчик воды _________хозяйственные нужды
_________________/
ввод вводы в здание \____ задвижка_________ пожарный водопровод
                                   

Вот зачем в этой схеме задвижка?
ввод в здание - это городские сети водоснабжения. Задвижка 100% закрыта и опломбирована. При пожаре открывается и подает воду в систему В2

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #51 : 04 Жовтень 2012, 09:57:31 »
Так да не так. Описанный алгоритм справедлив в том случае, если водоснабжение пожарных кранов выполняется от установки автоматического пожаротушения.
А в случае хозптьевого водопровода как раз кнопки и помогут. И датчики положения.
ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания. Основные положения"
п. 4.26. В шкафчиках пожарных кранов следует устанавливать кнопки, от которых должен поступать сигнал на запуск пожарных насосов, открытие задвижки на обводной линии водомерного узла, на открытие клапанов дымоудалення на этажах и на включение противодымных вентиляторов. Кроме того, этот сигнал должен автоматически поступать от датчика положения пожарного крана, установленного так, чтобы сигнал поступил при открытии наполовину каждого из пожарных кранов. При этом должен обеспечиваться контроль целостности линий питания датчиков.
Сигнал об открытии шкафов пожарных кранов с указанием номера подъезда и этажа, как правило, передается на объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (при его наличии)

Вот этот сигнал - и на ПЦПН бы. Хотя, на практике нас ВК-шники о таком не просили никогда (ПК от водопровода обычно проходят мимо тех, кто занимается полновесными ВПТ).

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #52 : 04 Жовтень 2012, 11:16:39 »
К ДБН В.2.2-15-2005 "Жилые здания. Основные положения" еще с 01.04.2009 было введено изменение 1. (есть и изменение 2)

..............................
Пункт 4.26 изложить в новой редакции:
"Сигналы на запускание пожарных насосов, открывание задвижки на обводной линии водомерного узла должны поступать от кнопок, установленных на каждом этаже в шкафах пожарных кранов, и автоматически от датчика положения пожарного крана в случае открытия наполовину любого из пожарных кранов. Также в шкафах пожарных кранов следует предусматривать кнопки дистанционного открывания поэтажных клапанов дымоудаления и подпора воздуха и включения вентиляторов противодымной защиты.
Сигналы о положении каждого клапана дымоудаления и подпора воздуха, включения вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, пожарных насосов, положения задвижки на обводной линии водомерного узла следует передавать на объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (консьержа/консьержки при его наличии). На объединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала (при его наличии), как правило, передается сигнал об открывании дверей шкафов пожарных кранов с указанием номера подъезда и этажа."
........................................
Вроде тоже самое, а вроде и нет.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #53 : 04 Жовтень 2012, 11:24:08 »
Вроде тоже самое, а вроде и нет.
Разделили кнопки на гидранты и ДУ. В принципе, правильно.

Offline BookWar

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 142
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #54 : 04 Жовтень 2012, 11:43:36 »
И про сигналы на бъединенный диспетчерский пульт и в помещение дежурного персонала более конкретно.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 856
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #55 : 19 Травень 2015, 09:44:52 »
Если в кого то есть разработанная схема управления клапаном (задвижкой) на обводящем водопроводе поделитесь пожалуйста. И если я все правильно понимаю задвижка должна быть запитана по І категории. ilchenko.olexander@yandex.ua
« Останнє редагування: 19 Травень 2015, 11:27:11 від il85 »

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #56 : 09 Лютий 2017, 13:28:25 »
Згідно ДБН 2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та  споруди п. 16.3.9 Управління пожежними насосами потрібно приймати дистанційним ( з поста управління, від пускових кнопок у шафах ПК і встановлених у пожежних гідрантів) та місцевим. Шановні коллеги, мені не зовсім зрозуміла ця трактовка. У пожежних гідрантів, це мається на увазі в колодязіз ПГ, або на стіні (стійці, конструкціях )біля цього колодязя?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Кнопки возле пож.гидрантов
« Reply #57 : 14 Лютий 2017, 22:46:09 »
Шановні коллеги, мені не зовсім зрозуміла ця трактовка. У пожежних гідрантів, це мається на увазі в колодязіз ПГ, або на стіні (стійці, конструкціях )біля цього колодязя?
Для пожарных гидрантов - с поста управления и местный пуск в насосной станции.
От кнопок установленных в шкафчиках пожарных кранов это если насосная станция одна для пожарных гидрантов и пожарных кранов.
Плюс обратите внимание на раздел 13 ДБН В.2.5-56:2014
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: