Автор Тема: Обережно, фальсифікат!  (Прочитано 43541 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick A

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #105 : 31 Березень 2017, 14:41:32 »
Если в маркировке кабеля после \ есть надпись Е30 или Е90, это обозначает, что кабель проходил испытание ( в рамках испытания пункт 4.36)на способность кабельной линии, проложенной в металлических лотках сохранять свою функциональность на протяжении тридцати или девяноста минут. Во время данного испытания , масса испытуемого кабеля больше и металл кабельной линии быстрее набирает температуру( иногда она достигает   1000 и более градусов Цельсия ). У меня вопрос к ООО "Алай" , в лотках, какой марки , его кабель проходил испытания, согласно пункту 4.36? И на каком основании у него есть данная надпись в маркировке кабеля?
« Останнє редагування: 31 Березень 2017, 14:45:08 від Nick Alay »

Offline fire system

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #106 : 31 Березень 2017, 14:52:56 »
Если в маркировке кабеля после \ есть надпись Е30 или Е90, это обозначает, что кабель проходил испытание ( в рамках испытания пункт 4.36)на способность кабельной линии, проложенной в металлических лотках сохранять свою функциональность на протяжении тридцати или девяноста минут. Во время данного испытания , масса испытуемого кабеля больше и металл кабельной линии быстрее набирает температуру( иногда она достигает   1000 и более градусов Цельсия ). У меня вопрос к ООО "Алай" , в лотках, какой марки , его кабель проходил испытания, согласно пункту 4.36? И на каком основании у него есть данная надпись в маркировке кабеля?


Я смотрю у Алая не сертифицирован кабель с лотками.. или я ошибаюсь?

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #107 : 31 Березень 2017, 14:53:57 »
еще чуть-чуть уточнить - с какими типами кабелей были проведены испытания?
Я виклав усю інформацію щодо виробників кабельної продукції, з якою проводилися випробування несних систем OBO BETTERMANN, що була у моєму розпорядженні. Там відсутні докладні відомості щодо типів кабелів. Якщо це так важливо для вирішення практичних питань влаштування ліній Р30/Р90 у нас в Україні, я спробую вислати запит до Німеччини.

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #108 : 31 Березень 2017, 15:00:55 »
Когда не удобно и не выгодно - не, не, все вопросы не к нам, а к немцам. А как только нужно вопросы здеся решать во благо продаж - да, да, все так и есть, мы же одна команда с немцами.
Ми продаємо в Україні несні системи, які забезпечено сертифікатами, виданими в Україні та на підставі випробувань, проведених також в Україні. Тому не бачу тут якихось порушень з боку ТОВ "ОБО Беттерманн Україна", все робиться, як належить бути. Ми вважаємо, що успішність наших продажів залежить, серед іншого, від успішної роботи наших систем.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #109 : 31 Березень 2017, 15:09:09 »
Я смотрю у Алая не сертифицирован кабель с лотками.. или я ошибаюсь?
И не должен. Согласно ДСТУ 4809, в соответствии с которым проводятся испытания, кабель в печи крепится на стальных кольцах.
А вот если хочешь сертифицировать лотки, то без кабеля не обойтись.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #110 : 31 Березень 2017, 15:14:07 »
не правда
Firetuf, что не правда? У нас этот стандарт принят?
Цитата из каталога ВАКС
Quote (selected)
В Европе отсутствуют детальные инструкции/стандарты, регулирующие требования, которым должны соответствовать изделия, не урегулирован порядок проведения испытаний, а также отсутствуют уполномоченные для этого организации
да, и никак иначе.
Примем расстояние между лотками - 200мм, низ нижнего лотка будет на расстоянии 600мм от потолка, т.е. без учета других систем высота этажа должна быть 3400. При высоте запотолочного пространства более 800мм там нужно делать пожаротушение.
И вот какой получается казус: обычно, все коммуникации прокладывают в коридорах, обычно, коридоры являются путями эвакуации и пожароопасных зон там быть не должно, ограждающие конструкции имеют определенную огнестойкость, подвесной потолок не хуже Г1, т.е. в коридоре гореть В ПРИНЦИПЕ нечему, единственным источником пожара могут быть кабели, но, по идее они должны соответствовать стандартам (действующим в Украине) и должны защищаться автоматами, при определенном уровне пожарной нагрузки и (или) если высота запотолочного пространства больше 0,8м нужно делать пожаротушение. А теперь вопрос: зачем нужны "огнестойкие" кабели в общественных и жилых зданиях?

Offline Nick A

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 15
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #111 : 31 Березень 2017, 15:25:57 »
Для подачи питания на системы :пожарной сигнализации, систем эвакуации, дымоудаления , на насосную станцию, на лифты и т.д

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #112 : 31 Березень 2017, 15:39:02 »
Nick Alay, что угрожает кабелю который проложен не в пожароопасном помещении где нечему гореть? "огнестойкость" системы может обеспечиваться разными способами в частности за счет огнестойкости конструкций, т.е. использование кабелей Е30 (Е90) не является обязательным

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #113 : 31 Березень 2017, 16:33:15 »
что угрожает кабелю который проложен не в пожароопасном помещении где нечему гореть? "огнестойкость" системы может обеспечиваться разными способами в частности за счет огнестойкости конструкций, т.е. использование кабелей Е30 (Е90) не является обязательным
Использование кабелей Е30 (90) является обязательным только в ограниченном количестве случаев. И только для систем, которые обязательно должны работать именно в условиях пожара. Причем, не только пожара за потолком коридоров.
Что касается пожара в запотолочном пространстве, то требования к этим кабелям - чтоб не дымили и не были токсичными (это для безопасной эвакуации людей). В остальном они вполне даже горючие. И если какой-то кабель коротнет, или что-то случится в запотолочной части светильника, то почему бы этому всему хозяйству и не загореться?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #114 : 31 Березень 2017, 16:58:49 »
rga, все равно не понял :'( коридор не является пожароопасной зоной, чему там гореть? При наличии в запотолочном пространстве пожарной нагрузки в таком количестве что необходимо делать пожаротушение, то зачем огнестойкий кабель если есть пожаротушение? если пожарной нагрузки мало, и делать пожаротушение не нужно, то получается там гореть практически нечему

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #115 : 31 Березень 2017, 17:32:00 »
При наличии в запотолочном пространстве пожарной нагрузки в таком количестве что необходимо делать пожаротушение, то зачем огнестойкий кабель если есть пожаротушение?
Вы слишком идеализируете пожаротушение. :)
Цель тушения - не сколько потушить пожар, сколько ограничить его распространение до приезда пожарных подразделений.
Во-вторых, даже если там есть тушение, то сприклер вскроется только при определенной температуре, а не от дыма. К тому времени какие-то кабели благополучно перегорят.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #116 : 31 Березень 2017, 17:55:44 »
то сприклер вскроется
rga, а разве кабели тушат водой?
Если причиной возгорания является к.з. то должен сработать автомат, а при отсутствии огня кабель гореть не должен, он же НГ, и сертификат даже есть :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #117 : 31 Березень 2017, 18:27:06 »
а разве кабели тушат водой?
А что Вы представляете еще за потолком коридоров?

при отсутствии огня кабель гореть не должен, он же НГ
НГ - это не негорючий, а нераспространяющий горение (в условиях испытаний, кажется, около 1 м).

Сейчас зафлудим тему все тем же. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #118 : 31 Березень 2017, 19:16:52 »
Если причиной возгорания является к.з. то должен сработать автомат, а при отсутствии огня кабель гореть не должен
Вот пожар в киевском метро («Осокорки»). Обшивка должна быть негорючей. Вот и что там горит?
Дыму, пишут, хватило на 3 станции и туннели поездов между ними.
« Останнє редагування: 31 Березень 2017, 19:35:13 від rga »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Обережно, фальсифікат!
« Reply #119 : 31 Березень 2017, 20:37:22 »
А что Вы представляете еще за потолком коридоров?
rga, на сколько я знаю электричество тушат порошком, а что в нормах написано, что электрику водой поливать? и что будет с насосом пожаротушения если струя воды попадет на токоведущие (необесточеные) части электроустановки?
НГ - это не негорючий, а нераспространяющий горение
все правильно, а еще НГ не горит при отсутствии огня, т.е. сам гореть не может
Вот пожар в киевском метро («Осокорки»). Обшивка должна быть негорючей. Вот и что там горит?
И где логика? т.е. кабели должны не только иметь сертификат, но еще и соответствовать тому что в сертификате написано, а для всего остального это не обязательно? Вот еще интересно, за бугром Флейм и пожаротушение тоже тулят куда не попадя? Вам не кажется, что вместо того чтобы тратить валюту на дорогостоящее импортное оборудование, проще заставить ВСЕХ соблюдать номы. Вспомните пиростикеры в щитах.
Давайте вспомним наше совковое прошлое... кабели с алюминиевой жилой, медь только в взрывоопасных зонах, "нг" только на АЭС, про флейм вообще никто не слышал, пожаротушение...? и что странно вроде пожаров было меньше. Просто нормы соблюдали ВСЕ

Сейчас зафлудим тему все тем же.

Да, пожалуй модераторам мой флуд стоит выделить в отдельную тему
« Останнє редагування: 31 Березень 2017, 20:40:11 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю