Автор Тема: освещение электрощитовой  (Прочитано 11944 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
помогите разобраться в таком вопросе: на каком напряжении делать освещение щитовой?
обезательно ли нужно понижать напряжение и какими нормами это регламентируется?
спасибо.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #1 : 26 Лютий 2009, 12:30:00 »
Светильники вешать на 220В, а вот какие с ЛН или ЛЛ вопрос. А понижающий вроде как нужен 220/36В. Норматив не помню

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #2 : 26 Лютий 2009, 12:48:06 »
Yurik, так вешать на 220 или на 36, что-то я не понял?  :-[

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #3 : 26 Лютий 2009, 12:48:57 »
Вешаешь светильники на 220В. Но для ремонтных работ нужен ЯТП 220/36В

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #4 : 26 Лютий 2009, 14:36:06 »
ДБН В.2.5-23-2003 по п.3.34 освещение электрощитовых рекомендует выполнять лампами накаливания. Я лично делаю на ЛЛ. Напряжение - 220В.
п.5.64 в электрощитовых и др. и пр. для переносного освещения должно приниматься напряжение 40 (36) В (ремонтное).

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #5 : 26 Лютий 2009, 14:57:55 »
Я вот тоже всегда ставил ЛЛ, а тут как-то начали спорить со снабженцами, они настаивали на ЛН ссылаясь на ДБН:
3.32.1 Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення:
д) допоміжних приміщень - комор, машинних відділень ліфтів, електрощитових, техпідвалів тощо;
3.34 Освітлення технічних поверхів і підпідлогових просторів, підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень рекомендується виконувати лампами розжарювання.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #6 : 26 Лютий 2009, 15:46:12 »
значит, ставим ЛН и ящик с трансформатором и розеткой 36 В и этого достаточно.
я правильно сделал выводы?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #7 : 26 Лютий 2009, 15:56:07 »
Если электрощитовая небольшая, то да! А если размеры большие, то мне кажется целесообразнее использовать светильники с ЛЛ

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #8 : 26 Лютий 2009, 15:57:09 »
да, правильно понял, только не забудь, что там как минимум один светильник должен быть от аварийки - освещение безопасности, по тому же п.3.4

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #9 : 26 Лютий 2009, 17:19:49 »
всем спасибо.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #10 : 08 Жовтень 2009, 11:44:51 »
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #11 : 08 Жовтень 2009, 12:02:19 »
непосредственно с ГРЩ
по быстрому нормативное обоснование могу привести пока только из ДБН-23
5.5.1
б)   питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #12 : 08 Жовтень 2009, 12:31:13 »
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Не нормується , крім житлових будинків .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #13 : 08 Жовтень 2009, 13:00:32 »
Схоже, що формально дійсно не нормується (крім житл. будинків), але я думаю, доцільніше заживити його відразу від ВРП (ГРЩ), щоб не тягнути провод аж від ЩО, який може бути хтозна де.

Offline Дядя

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 80
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение электрощитовой
« Reply #14 : 08 Жовтень 2009, 16:06:39 »
я колись у якомусь документі читав що освітлення РУ 0,4кВ для підстанцій повинно живитись безпосередньо з шин 0,4, там таки було сказано і про ГРЩ. На практиці часто зустрічав приєднання освітлення  зразу після обліку. З точки зору логіки я вважаю треба так і ставити. До прикладу якщо В ГРЩ треба замінити післяобліковий автомат,чи поломка АВР і Тп. роботи що потребують зняття напруги то що з ліхтариком працювати? Але от жалко назву документа забув, а може хто памятає ;)?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю