Освещение конференцзала
« : 03 Серпень 2010, 10:55:27 »
Подскажите, делаю конференц-зал, по факту вроде требуется рабочее и аварийное освещение. Если я часть светильников питаю от рабочего а часть от аварийного щита, то при проведения к примеру презентации, когда выключается весь свет, аварийное освещение отключиться от выключателя и все? Тогда какой его смысл? Подскажите, запутался. Или надо вывести управление в комнату оператора?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #1 : 03 Серпень 2010, 11:01:33 »
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #2 : 03 Серпень 2010, 17:50:27 »
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную, а эвакуационное автоматически. Сети аварийного и рабочего освещения прокладываются отдельно, питаются отдельно, управляются отдельно и на светильниках аварийного освещения делаются соответствующая надпись
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #3 : 04 Серпень 2010, 16:05:40 »
Что означает эвакуационное автоматически???
оно же похоже и так постоянно светится! Или нет?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #4 : 04 Серпень 2010, 16:18:13 »
Цитата: александр555
Что означает эвакуационное автоматически???
По украинским нормам (из ДБНа):
4.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное, охранное и дежурное.
Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими, включаемыми одновременно с осветительными приборами нормального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального освещения.
Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой А красного цвета.


vihtorka

  • Гість
Re: Освещение конференцзала
« Reply #5 : 04 Серпень 2010, 16:27:25 »
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны? чесгря непомню откуда такая информация, но где-то встречал

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #6 : 04 Серпень 2010, 17:53:43 »
Конференцзал на сколько мест?
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #7 : 04 Серпень 2010, 18:12:59 »
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны
Из ПУЭ 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом доступ к аппаратам управления должен быть возможен только обслуживающему персоналу.
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #8 : 05 Серпень 2010, 09:49:11 »
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
Цитата: Yurik
Аварийное освещение должно включатся отдельно от основного, но может быть частью основного освещения. Т.е. аварийное может освещать вместе с рабочим, но управляться от выключателя рабочего освещения аварийное включаться не может
и включается автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего  :)
ДБН
Цитата: Yurik
По украинским нормам
аналогичен СНиПу и СП по Российским нормам  :)
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть -
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
, СП 31-110-2003_ПРОЕКТИРОВАНИЕ_И_МОНТАЖ_ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК_ЖИЛЫХ_И_ОБЩЕСТВЕННЫХ_ЗДАНИЙ.,  СНиП 23-05-95_ЕСТЕСТВЕННО_ И_ИСКУССТВЕННОЕ_ОСВЕЩЕНИЕ  ;) :D
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #9 : 05 Серпень 2010, 20:00:30 »
Цитата: devchonka
- ни в коем случае!
наверное так и правильнее :thumbsup:, но из
Цитата: Sergey U.
ПУЭ 6.5.16
указано о ручном управлении аварийным освещением  ???!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #10 : 06 Серпень 2010, 09:19:47 »
Sergey U., игра слов  ;) :)
Цитата: devchonka
александр555,
Цитата: Sergey U.
В случае пропадания рабочего освещения, аварийное включается в ручную
- ни в коем случае!, правильный ответ:
- речь идет о ВКЛЮЧЕНИИ!!!! поэтому и ответ: ни в коем случае  :D

а в пункте 6.5.16 говорится об
Цитата: Sergey U.
Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением

и оговаривается кто имеет право ВЫКЛЮЧИТЬ освещение безопасности
 :)
а включается это освещение ТОЛЬКО!!!
Цитата: devchonka
автоматически при пропадании напряжения, если не является частью рабочего
, а уж если является, то горит вместе с рабочим и автоматически переходит на аварийное питание в случае пропадания напряжения  :)

как-то так...  ::)
« Останнє редагування: 06 Серпень 2010, 09:21:24 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #11 : 06 Серпень 2010, 09:23:46 »
Цитата: devchonka
Цитата: vihtorka
а разве нет каких-то требований, что эвакуационное должно включаться дистанционно с поста дежурного или поста охраны?
- при такой постановке вопроса - таких норм нет! учи матчасть


опять же и в этом случае: в вопросе речь идет о включении - ответ - норм нет
управление с поста - да, нормами предусмотрено в определенных случаях
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #12 : 07 Серпень 2010, 11:18:35 »
devchonka,
Quote (selected)
а уж если является, то горит вместе с рабочим
не могли бы Вы вместо слова горит  =-0 употребить слово светится, а то чет неуютно как-то стало

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #13 : 09 Серпень 2010, 09:41:30 »
ну, да, ну, да... когда ВСЕ вокруг горит....  :'(

но, вообще-то, я процитировала нормы  :D
Цитата: Yurik
По украинским нормам (из ДБНа):
Цитата: Yurik
4.78.   Осветительные приборы аварийного освещения (безопасности, эвакуационного) допускается предусматривать горящими,
а уж, если горят осветительные приборы, чего ж не гореть освещению?  :) :) :)


а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение конференцзала
« Reply #14 : 09 Серпень 2010, 10:12:42 »
зал человек на 100 в казначействе. Просто если ставить светильники с аккумууляторами, то гемор, поэтому два ввода  меня единственное, что беспокоило, это именно то, что кто то должен включать аварийное освещение, когда полная темнота, но теперь понял, спасибо.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю