Автор Тема: Заземление котельной  (Прочитано 11123 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #45 : 07 Квітень 2016, 16:06:00 »
Roman3R, вибачте, не правильно зрозумів. Якщо ставити блискакоприймач беспосередньо на кострукцію, то необхідно буде розробляти конструкцію блискавкоприймача тобто видавати завдання конструкторам, а це не завжди виходить

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #46 : 07 Квітень 2016, 16:13:07 »
необхідно буде розробляти конструкцію блискавкоприймача тобто видавати завдання конструкторам
Приварюється металевий штир необхідної висоти до металоконнструкцій вежі .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #47 : 07 Квітень 2016, 16:25:33 »
Roman3R, якщо Ви подивитесь на фото, то на ньому видно, що блискавкоприймач буде досить виликим, і щоб забеспечити жорсткість його треба буде виготовляти з труб різного діаметру. Якщо ж блискавкоприймач кріпити безпосередньо до труби, то його висота буде значно меньше і можно буде обійтись обладнанням з каталога (наприклад Батермана)

Offline p23asae

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 309
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #48 : 08 Квітень 2016, 13:55:19 »
1.Ваш варіант контуру - більш кращий(не потрібно по фундаменту тянути полосу);
2. Блискавкоприймач - повинен як мінімум виступати над обрізом труби на 1м, якщо у електрода не буде достатньої жорсткості застосуйте кутик, або профільну трубу.
3. Для електродів краще застосуйте круг 16 замість кутика 50(його легше монтувати). Вони у вас щось дуже густо.
4. Опір заземлюючого пристрою повинен бути 30Ом(ДСТУ-38 ще діє). У Вінницькій області для такого опору достатньо 3 електродів по 3м.
5. Якщо корпус котельні з металу - додатково полосу приєднайте до корпусу котельні.
ДСТУ -38 ЩЕ ДІЄ - НЕ УСКЛАДНЮЙТЕ СОБІ РОБОТУ.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление котельной
« Reply #49 : 08 Квітень 2016, 14:27:27 »
Якщо ж блискавкоприймач кріпити безпосередньо до труби
Металеві труби з нержавійки мають товщину стінки декілька міліметрів , тому для їхньої стійкості додатково встановлюють металеві підтримуючі конструкції . Закріпити блискавкоприймач безпосередньо до такої димової труби практично не можливо , тому закріплюють блискавкоприймачі до конструкцій що підтримують трубу , висота такого блискавкоприймача буде лише на 1-2 м виступати над димовою трубою , що не ускладнює кріплення (приварювання) такого стрижня до підтримуючих металоконструкцій димової труби .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю