Cугор, вы прекрасно знаете, что в данной ситуации по подключению РЕ проводника ответвлением на розетки elalex прав. Это норма не только РФ, но и прописана в нашем ПУЭ, потому-как взята с нормативных документов МЭК. Добавлю больше в ПУЭ РФ есть еще п.7.1.12 "в групповых сетях присоединение защитных контактов розеток и/или защитных (заземляющих) контактов осветительных приборов класса защиты I должно выполняться с помощью ответвлений, соединение шлейфом не допускается. Это требование связано с тем, что при повреждении розетки или осветительного прибора возможно нарушение защитной цепи для остальных электропотребителей данной групповой линии. Соединение шлейфом без разрыва проводника также не допускается". Последняя цитата вам elalex.
Так же о запрете шлейфованием нулевого защитного проводника в розетках говорит и такая известная немецкая фирма как Шнайдер Электрик (Schneider Electric) в "Проектирование электроустановок квартир с улучшенной планировкой и коттеджей" (№11) так конкретно и написано:
"Последовательное включение в нулевой защитный проводник заземляющих контактов штепсельных розеток не допускается."
Так-что берите при монтаже устанавливайте клеммник WAGO в корпусе светильника или коробке и будет вам счастье.