Автор Тема: Влияние температуры в щите и его компоновки на ток срабатывания автомата  (Прочитано 5083 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как известно, ток срабатывания автомата от перегрузки изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, а именно - температуры воздуха внутри распределительного щита. Она, как правило, выше температуры наружного воздуха из-за выделения тепла в установленных аппаратах, причем разница может быть довольно существенной.
Интересно знать, как Вы оцениваете температуру внутри щита и влияние ее на токи срабатывания автоматов при разработке электрических схем, и оцениваете ли ее вообще?

Аналогичная ситуация возникает и для автоматических выключателей, установленных в щите вплотную друг к другу. Ток срабатывания у них также снижается, что можно учесть соответствующим коэффициентом. Так, SE приводит коэффициент 0,8 для модульных автоматов на небольшие токи (типа Acti 9), а ABB (автоматы типа S200) предлагает выбрать коэффициент, в зависимости от количества автоматов в ряду - 0,99-0,76
Для более крупных автоматов, например Compact NSX с TM-расцепителями (их тоже можно устанавивать вплотную друг к другу), такие данные мне не попадались, хотя приводятся коэффициенты снижения тока при установке на автомат дополнительных модулей.
И вопрос тоже аналогичен - как Вы в своей практике это учитываете?
« Останнє редагування: 18 Січень 2016, 14:52:13 від Ahead »
Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необоснованное срабатывание автоматических выключателей которое происходит вследствии дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, обусловленного протеканием несинусоидальных токов, и, следовательно, действием поверхностного эффекта и эффекта близости при расположении их в щитах нужно учитывать. Есть методика расчета.
На мой взгляд это нужно делать если расцепитель имеет калибровку расцепителя близкую к расчетной нагрузке, если выбран ближайший расцепитель автомата по шкале предпочтительных чисел и он имеет некий запас больше 1,25Ін, то в принципе он обеспечивает нормальную работу электроустановки.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Если ваша контора занимается и проектированием, и монтажом, то придут с вопросами к вам. А если нет, так оставьте упоминание щитовикам об размещении автоматом таким образом,чтобы минимизировать нагрев.
volcat-electrics.com

Offline Ahead

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Maritime Installations
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, конечно, запас по уставкам расцепителя - вариант. Но с нерегулируемыми автоматами можно и не угадать. И поле для гадания довольно большое - порядка 30 % тока нагрузки.
Штука, в общем-то, как раз в том, что мы не изготавливаем щиты самостоятельно. Боюсь, не поймут меня, если попросить автоматы DIN-реечные с зазорами ставить  :-[ Поэтому трудно оценить самому, насколько температура в щите выше температуры в помещении и как эту разницу оценивают/учитывают другие.

А нагрев от высших гармоник, если я не ошибаюсь, учитывается значением полной мощности S, кВА

Проектирование судовых электроустановок
Maritime electrical installations design

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
дополнительного нагрева внутренних элементов защитных устройств, обусловленного протеканием несинусоидальных токов, и, следовательно, действием поверхностного эффекта
На 50Гц с гармониками? Ну я еще понимаю проблема гармоник, кратных трем, в нулевом проводе 3-фазной сети, но поверхностный эффект на 150Гц? При 50Гц толщина скин-слоя 9,34 мм, дальше уменьшается обратно пропорционально квадратному корню частоты. Думаете, это может вызвать существенный дополнительный нагрев внутренних элементов защитных устройств? Есть методика расчета? Лично я в это не верю.

 
Поэтому трудно оценить самому, насколько температура в щите выше температуры в помещении и как эту разницу оценивают/учитывают другие.
Да, лично я в квартирах никак не учитываю. Главное, чтобы отключилось не позже, чем нужно.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оставьте упоминание щитовикам об размещении автоматом таким образом,чтобы минимизировать нагрев.
Kobe4, и каким образом щитовики должны это делать?
Да, конечно, запас по уставкам расцепителя - вариант. Но с нерегулируемыми автоматами можно и не угадать. И поле для гадания довольно большое - порядка 30 % тока нагрузки.
просто не нужно загружать автомат по самое не могу. просто подбирайте нагрузку так чтобы номинал автомата был на 25% больше. Тепловыделения расчитываются, у многих производителей есть данные по тепловыделениям для автоматов. выбор тока нагрузки на 25% меньше номинала автомата снижает тепловыделения на 56%

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
просто подбирайте нагрузку так чтобы номинал автомата был на 25% больше.
Это приведет к увеличению стоимости проекта, так как фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще.

Ahead, В некоторых случаях можно уделить внимание топлоотводу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это приведет к увеличению стоимости проекта

А охлаждать щит будет дешевле?

фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще

Вы невнимательно читаете. попробую объяснить по другому: для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А, аналогично для АВ 10А - 8А, 20А - 16А, 25А - 20А, 32А - 25А. Обычно при таком решении не возникает проблем с падением напряжения в линии.

« Останнє редагування: 19 Січень 2016, 09:24:41 від Сугор »

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
А охлаждать щит будет дешевле?
Если хотите можете и охлаждать, но речь была об отводе тепла.

Вы невнимательно читаете. попробую объяснить по другому: для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А
Предлагаю все таки плясать от печки нагрузки и под нее подбирать номинал АВ, а никак не наоборот. Берем линию розеток, номинал 16А, далее либо номинал АВ 16А, либо как предлагаете вы номинал АВ 20А(+25%).

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это приведет к увеличению стоимости проекта, так как фактически придется брать номинал АВ на ступень выше и кабель толще.
1.Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.
2.Интересная проблема охлаждения высоконагруженных электрощитов. Но не думаю, что установка термореле и компьютерного вентилятора окажется слишком дорогим решением.
Одному заказчику я пытался протолкнуть идею постоянного наддува щитовой в его гараже.
3.А кабель вообще отношения к этому не имеет.

для автомата 16А ток линии должен быть не более 12А, аналогично для АВ 10А - 8А, 20А - 16А, 25А - 20А, 32А - 25А. Обычно при таком решении не возникает проблем с падением напряжения в линии.
Что это за цифры и с какой стати должно быть так? И причем здесь падение напряжения на линии?
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
номинал АВ 16А
Не более 13А с учетом износа розеток. Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.
« Останнє редагування: 19 Січень 2016, 10:30:02 від elalex »
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Kobe4, и каким образом щитовики должны это делать?
А мне,собственно, все равно. Его изделие, пусть несет ответственность. Хочет - фальш панельками стандартным разделяет, хочет - вентилятор ставит.
Я иногда теряюсь в ваших подходах - то 2 доп.контакта на весь щит - это супер удорожание и усложнение щита, а повысить номинал и сечение - нормально.(Я, конечно, не ставлю впритык по току автоматы и проблемой перегрева не заморачиваюсь, но и за карман заказчика не трясусь).
« Останнє редагування: 19 Січень 2016, 10:46:31 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline elalex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 194
  • Country: ua
  • Свободный одиночный электрик по ремонту квартир
    • Перегляд профілю
    • Awards
за карман заказчика не трясусь
Нормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.
Бывший инженер-электрик

Think Different
ПУЭ - не догма, а информация к размышлению
Знание лучше веры
Любая защита лучше отсутствия защиты
Успех - это время, деньги, желание
Мир состоит из сумасшедших и негодяев

Offline ink_eom

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 99
  • Country: kz
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не всегда бОльший номинал стоит дороже. А если и дороже, то ненамного.
Здесь скорее стоимость кабеля скажется.

Интересная проблема охлаждения высоконагруженных электрощитов. Но не думаю, что установка термореле и компьютерного вентилятора окажется слишком дорогим решением.
Возможно кому то будет достаточным взять стальной щит вместо пластика, щит установить на алебастр или аналоги вместо монтажной пены, предусмотреть вент каналы в щите для отвода тепла наружу.

А кабель вообще отношения к этому не имеет.
Длительно допустимый ток кабеля и ток гарантированного срабатывания АВ для обеспечения защиты находятся в зависимости. Если берете АВ с большим номиналом, то и доп. длит. ток у кабеля теперь должен быть больше, а это увеличение сечения кабеля.

Не более 13А с учетом износа розеток.
Не вижу оснований.

Автомат 16А может оказаться и такой, что отключится через час при 16х1,45=23А - верная смерть розетке.
У контактов розетки будет Т около 45 градусов, пусть даже 60. Даже если смерть розетки наступит (брак, перегруз и т.п.), заменить не проблема, линия все равно защищена.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Нормальный заказчик ценит экономность подрядчика и делится с ним экономией.
Это старая тема разницы во взглядах с Сугором, которая идет нитью через пару обсуждений, не обращайте внимания.
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю